Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Privatkunden Shop

Homematic

Wandthermostat Betriebsmodus ändern (Script)

Liebe ELVforum-Community, mit dem heutigen Tag informieren wir Sie darüber, dass dieses Forum demnächst eingestellt wird. Alle weiteren Informationen zu diesem Schritt und welche Alternative wir planen, entnehmen Sie bitte dem angepinnten Forumsbeitrag.
Beiträge zu diesem Thema: 4
Wandthermostat Betriebsmodus ändern (Script)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
27.09.2017, 21:11
Hallo,
ich besitze einen Homematic Wandthermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU )und möchte den Betriebsmodus (Manuell / AUTO / BOOST) per Script ändern.
Wäre dankbar wenn mir jemand erklären könnte wie dies umsetzbar ist.
Danke
Aw: Wandthermostat Betriebsmodus ändern (Script)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
27.09.2017, 22:03
http://www.eq-3.de/Downloads/eq3/download%20bereich/hm_web_ui_doku/hm_devices_Endkunden.pdf

Seite 316

Beispiel lesen/setzen

Seite 5
Christian
Aw: Wandthermostat Betriebsmodus ändern (Script)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
28.09.2017, 11:46
Hallo Raffeiner,

ich bin mir nur nicht ganz klar, ob Du wirklich eine script-Lösung dazu benötigst. Eine einfach Programmlösung mit Wenn:. --> Dann:..löst die gleiche Problemstellung.

Zum Beispiel per Tastendruck an einer Fernbedienung und/oder eine Zeitsteuerung und/oder per Internet/PC/App soll der Modus wahlfrei umgeschaltet werden.

Wichtig: Hierfür ist immer der Kanal 2 zuständig --> siehe Gerätemenü.

Beispiel:
* mit einem Tastendruck TA1 kurz soll der AUTO-Modus eingeschaltet werden.
* mit einem Tastendruck TA1 lang soll der MANU-Modus mit 20C eingeschaltet werden.

WebUI -Programmlösung:
Wenn:..TA1 kurz gedrückt
Dann:..Geräteauswahl - Wandthermostat - Kanal 2 - sofort ---> nun Listenfeld öffnen und den AUTO_MODUS auswählen

Fertig.
Nun wird mit einem kurzen Tastendruck der AUTO-Modus eingeschaltet

Wenn:..TA1 lang gedrückt
Dann:..Geräteauswahl - Wandthermostat - Kanal 2 - sofort ---> nun Listenfeld öffnen und den MANU-MODUS .. mit der gewünschten Temperaturwert eingeben.

Damit kann man nun, den Modus beliebig umschalten. Statt einem manuellen Tastendruck kann man dies auch per Zeitsteuerung und/oder von andren logischen Bedingungen abhängig machen.

Willst Du jedoch eine echte script-Lösung muss dies über die Datenpunkte (siehe --> Teil 4 der eQ-Beschreibung) erfolgen. Aber auch hier gilt jeweils der Kanal 2..nur muss man für die script-Lösung bei der Dann:..Anweisung ein echtes script-Programm erstellen. Zum Beispiel um den Auto-Modus einzuschalten.

dom.GetObject("BidCos-RF.XXXXXXXXXXXX:2.AUTO_MODE").State(true);

wo:xxxxx der RF-Code des HM-TC-IT-WM-W-EU ist.

Gruß elkotek


Viele Grüße..elkotek
Aw: Wandthermostat Betriebsmodus ändern (Script)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
28.09.2017, 20:14
Hallo,
Vielen Dank für eure Hilfe, habs nun hinbekommen
Gruß Raffeiner