Wandtaster im CCU-Programm abfragen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
22.02.2017, 11:59
Hallo zusammen,

ich habe den Wandtaster HmIP-WRC2 und betreibe ihn an einer CCU2.

Das direkte Verknüpfen (in meinem Fall mit einem HmIP-Unterputzaktor, der Licht schaltet) funktioniert problemlos.

Allerdings kann ich den Wandtaster *nicht* in CCU-Programmen abfragen. Er sendet niemals einen "Tastedruck kurz" oder "Tastendruck lang" an die CCU, so wie das zB die Markenschalter-Aktoren HmIP-BSM tun.

Ist das Problem bekannt und kann man mit einem Update von CCU2 oder Firmware des Tasters rechnen, der das Problem behebt?

Gruß,

Michael Otto
Aw: Wandtaster im CCU-Programm abfragen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
28.02.2017, 09:39
Hallo michael.otto,

wir konnten das Verhalten in einem Testaufbau nicht nachstellen. Möglicherweise haben Sie Kanal 0 statt der Tastenkanäle 1 und 2 verwendet.

Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: Wandtaster im CCU-Programm abfragen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
28.02.2017, 11:54
Hallo,

nein, ich verwende die Kanäle 1 und 2. Auch wenn ich das Gerät protokollieren lasse, kommen nie Tastendrücke ins Systemprotokoll. Wie gesagt, die direkte Verknüpfung schaltet problemlos.

Firmware des Tasters ist 1.0.3.

Gruß Michael Otto

Aw: Wandtaster im CCU-Programm abfragen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
28.02.2017, 12:12
Hallo michael.otto,

wie gesagt, das Verhalten ist leider nicht reproduzierbar. Im Zweifel sollte die aktuelle Firmware nochmals auf die CCU2 Zentrale übertragen und der HmIP Wandtaster abgelernt, resettet und erneut angelernt werden.



Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung