Ich bin ein bisschen verwirrt: Die Schaltkontakte sind potentialfrei, aber weiter heisst es: "Am Gerät darf nur die selbe Phase zur Versorgung und zum Schalten verwendet werden".

Wäre somit ein solches Szenario möglich:
  • Versorgung: 230 V AC
  • Schalten: Versorungsspannung runtertransformiert auf 24V AC
Danke und Grüsse
Aw: Schalten von 24V AC
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
19.05.2016, 08:27
Hallo,

schau mal hier:

http://www.elv.de/topic/auch-24v-ac-schaltbar.html

Da habe ich die Frage auch gestellt.:)

Gruß
Mark
Aw: Schalten von 24V AC
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
19.05.2016, 08:40
Hallo ahubert,

lassen Sie sich mit dieser Angabe nicht irretieren. Die Kriech- und Luftstrecken sind ausgelegt für 230VAC- gleicher Phase, bei unterschiedlicher Phase sind dies ja 380VAC , mit maximalen Scheitelwerten von 325V bzw. 540V. Deshalb ist die Verwendung bei 230VAC nur bei gleicher Phase zulässig. Bei einer Spannung von 24AC erhält man einen Scheitelwert von ca. 35 V....im ungünstigsten Fall max. 70V....damit sind Sie weit entfernt von den Grenzwerten. Die Kriech- und Luftstrecken sind dafür ausgelegt.

Gruß
Viele Grüße..elkotek
Aw: Schalten von 24V AC
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
19.05.2016, 08:43
ahubert:
Würde man zur Versorgung eine andere Phase nehemn als die, die geschalten wird, würden IM Gerät zwischen den beiden Phasen ja 400V anliegen. Dafür sind die z.B. Leitungsabstände aber nicht ausreichend gemäß Norm. Das Schaltungslayout ist eben nur bis max 230V dimensioniert, d.h. es darf nur eine Phase verwendet werden für das Gerät.
Ein Kluger kann sich leicht dumm stellen - umgekehrt wird es schwierig.
Aw: Schalten von 24V AC
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
19.05.2016, 08:44
Elkotec: 3min schneller - hast gewonnen :)
Ein Kluger kann sich leicht dumm stellen - umgekehrt wird es schwierig.
Aw: Schalten von 24V AC
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
19.05.2016, 09:18
Ok, alles klar, vielen Dank für die schnellen und ausführlichen Antworten.

Gruss, Hubert