Rollo Sperre Einrichten wenn Außen Temperatur zu nieder ist
0Positive Markierungen
0Negative Markierungen
Guten Tag
Ich habe den Broll 2 am Dachfenster installiert und soweit funktioniert auch alles.
Aber ich möchte gerne bei einer Niedrigen Außentemperatur die Bedienung Sperren bzw. den Aktor Sperren.
Es geht darum, dass ich das Außenrollo nicht beschädige wenn es gefroren ist.
Danke!
Gruß
Michael
Aw: Rollo Sperre Einrichten wenn Außen Temperatur zu nieder ist
0Positive Markierungen
0Negative Markierungen
Hallo...welchen Zentralentyp hast Du denn im Einsatz....HAP oder CCU3??
Viele Grüße..elkotek
Aw: Rollo Sperre Einrichten wenn Außen Temperatur zu nieder ist
0Positive Markierungen
0Negative Markierungen
Guten Tag und entschuldigen Sie die späte antwort.
Ich nutze eine CCU3
Danke!
Gruß
Michael Knietsch
Aw: Rollo Sperre Einrichten wenn Außen Temperatur zu nieder ist
0Positive Markierungen
0Negative Markierungen
Hallo Michael,
mit der CCU3 kein Problem, trotzdem sollte man wissen…
- soll ein sperren nur die manuelle Bedienung (auf/zu) verhindern?
- und/oder soll eine evtl. vorhandene WebUI-Programmsteuerung ebenfalls mit gesperrt werden?
- wie wird aktuell der HmIP-BROLL betrieben … in einer WebUI- oder DV Verknüpfung?
Zur Erfassung der Außentemperatur könnte man den HmIP-STHO verwenden.
Viele Grüße..elkotek