Liebes Forum,
ich habe ein Programm geschrieben das in etwa so lautet:

Wenn Doormatic Status geschlossen nur prüfen

und Fensterkontakt offen bei Änderung auslösen
Oder Fensterkontakt geschlossen bei Änderung auslösen

Dann Funksirene sofort Ein

(mal etwas vereinfacht dargestellt)

Nun habe ich auch noch einen Fensterkontakt für die Haustür angebracht. Wenn aber jemand die Doormatic aufschließt und schnell die Tür aufstößt, dann hat die CCU2 den Status der Doormatic noch auf geschlossen und löst Alarm aus. Kann ich irgendwie die Prüfung des Doormatic-Status verzögern, so dass die CCU2 Zeit hatte, den Status auf offen zu setzen, was in meinem Programmbeispiel dann KEINEN Alarm zur Folge hätte?
Aw: Prüfverzögerung Fensterkontakt an der Haustür für Alarmanlage
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.01.2017, 07:59
Hallo Flusskrebs,

ein notwendiger, zeitlicher Versatz zwischen den beiden Statusmeldungen, läßt sich am einfachsten mit einer Eventverzögerung realisieren.
Damit wird sichergestellt, dass zuerst der Status der doormatic "offen" gemeldet wird und dann erst der TFK "offen".

Eventverzögerung: WebUI Arbeitsbereich --> Gerätemenü --> Einstellungen --> Geräte (TFK). Einstellbare Zeit 0..7620 sec.

Gruß
Viele Grüße..elkotek
Aw: Prüfverzögerung Fensterkontakt an der Haustür für Alarmanlage
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.01.2017, 20:30
Das klingt ja wirklich sehr spannend. Danke für die Info, werde ich gleich ausprobieren.
Grüße
Aw: Prüfverzögerung Fensterkontakt an der Haustür für Alarmanlage
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
08.01.2017, 15:12
Die Prüfverzögerung klappt prima. Vielen Dank noch mal!!!
Grüße