Hallo, ich habe an der RC8 einen Batterieblock mit 4 x 1,5V Batterien also 6V Spannungsversorgung. In den Geräteeinstellungen auf der CCU3 kann ich als Low-Bat. Wert nur entweder 0V oder 25,2V eintragen. Ein sinnvoller Wert wie z.B. 4,8V ist nicht möglich. Kennt jemand den Grund dafür?
Aw: Low-Bat.-Schwelle V (0.0 - 25.2)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
27.03.2024, 15:58
Vergess die Low-Bat.-Schwelle in Deinem Fall.

eQ-3 hat sich hier folgendes gedacht !!!!:
  • Für Batteriebetrieb ist der Bereich …2.0..3.3VDC vorgesehen. Dann reicht auch als Low-Bat-Wert von 2.9VDC aus
  • diesen Grenzwert kannst Du auch vorwählen
Dies kannst Du auch im Schaltbild nachsehen. Überwacht wird die +Ub-Spannnung und diese liegt bei ca. 3VDC. Egal wo die Einspeisung der Betriebsspannung erfolgt.
Viele Grüße..elkotek
Aw: Low-Bat.-Schwelle V (0.0 - 25.2)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
27.03.2024, 16:24
Hinweis: Ich habe mir gerade nocheimal das Schaltbild angesehen.. Überwacht wird vermutlich +Ubat. Der Abgriff erfolgt hier über einen Spannungsteiler von 150 kOhm...1 MOhm. Will man also 6VDC überwachen...muss man ca. 0.8 eingeben.
Viele Grüße..elkotek
Aw: Low-Bat.-Schwelle V (0.0 - 25.2)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
27.03.2024, 16:38
Für mich genauso unlogisch…denn wenn ich den Spannungswert per script-Abfrage durchführe ( ...habe 12VDC-Betriebsspannung) dann wird mir ca. 11.9V angezeigt.
Du kannst die Betriebsspannung ja einmal selbst per script abfragen. Trage folgendes script unter Skript testen ein und drücke Ausführen.

var z = dom.GetObject("HmIP-RF.00xxxxxxxxxxxx:0.OPERATING_VOLTAGE").Value();
WriteLine(z);
Viele Grüße..elkotek
Aw: Low-Bat.-Schwelle V (0.0 - 25.2)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
27.03.2024, 17:20
Ich habe mir die Spannung mit deinem Script mal anzeigen lassen. Das sind im Moment 6,2 V. Ist schon komisch das an dem Feld 0V-25,2V als Auswahl quasi beschrieben wird und dann aber maximal 2,9 V einzutragen geht. Aber nach deiner Beschreibung wäre das ja als Wechselhinweis vollkommen ausreichend. Ich hatte wegen der Angabe von 3,5V-12V an dem Anschluss einen Ausfall vor einem Hinweis befürchtet. Danke Dir!