kurze Impulse detektieren
14.11.2013, 13:59
Ich benutze das SCI zum Starten einer Aufgabe im CCU2:
SCI-3-FM JEQxxx bei "offen" bei "Änderung auslösen"
Sobald der Kontakt öffnet, wird die Aufgabe ausgeführt. Klappt gut, wenn der Kontakt min. 2 Sekunden geöffnet wird. Wird der Kontakt jedoch nur ca. 0,5s geöffnet, wird die Aufgabe nicht ausgeführt. Im Systemprotokoll steht dann nur diese Meldung:
20:34:06 13.11.2013 SCI-3-FM JEQxxx geschlossen, Batterie OK
(eine Meldung mit offen fehlt)
Scheinbar wird eine "Änderung" ausgelöst, der Zustand ist aber schon wieder auf geschlossen. Die Meldeverzögerung ist bei mir mit 0,00 konfiguriert.
Das Verhalten habe ich irgendwie erst seit der CCU2. Mit der CCU1 hatte es noch funktioniert. Die Tasterschnittstelle kann ich dafür nicht nehmen, weil ich manchmal auch den konkreten Zustand abfragen möchte.
Kennt jemand ne Lösung?
SCI-3-FM JEQxxx bei "offen" bei "Änderung auslösen"
Sobald der Kontakt öffnet, wird die Aufgabe ausgeführt. Klappt gut, wenn der Kontakt min. 2 Sekunden geöffnet wird. Wird der Kontakt jedoch nur ca. 0,5s geöffnet, wird die Aufgabe nicht ausgeführt. Im Systemprotokoll steht dann nur diese Meldung:
20:34:06 13.11.2013 SCI-3-FM JEQxxx geschlossen, Batterie OK
(eine Meldung mit offen fehlt)
Scheinbar wird eine "Änderung" ausgelöst, der Zustand ist aber schon wieder auf geschlossen. Die Meldeverzögerung ist bei mir mit 0,00 konfiguriert.
Das Verhalten habe ich irgendwie erst seit der CCU2. Mit der CCU1 hatte es noch funktioniert. Die Tasterschnittstelle kann ich dafür nicht nehmen, weil ich manchmal auch den konkreten Zustand abfragen möchte.
Kennt jemand ne Lösung?