06.12.2023, 14:11
Keine Anzeige für Ist-Verbrauch






0





0







06.12.2023, 14:08






Ich habe einen Zähler von eBZ und habe auch den PIN entsprechend mit
Lichtimpulsen eingegeben. Nach Konfiguration der des HMIP-ESI-IEC
erscheinen die Werte für die Zählerstände, leider jedoch nicht der für
den Ist-Verbrauch. Was könnte ich dabei falsch gemacht haben ?
WolWin
Aw: Keine Anzeige für Ist-Verbrauch
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.12.2023, 15:08
Es reicht nicht nur die PIN einzugeben. Danach ist das Menü freigeschaltet, in dem man den Punkt Info bzw. Inf von off auf on umschalten muss. Bei der Gelegenheit sollte man auch direkt den Menüpunkt PIN von on auf off umschalten. Danach muss man den ESI noch mal löschen und neu anlernen, damit er die geänderten Daten vom Zähler übernimmt.
Aw: Keine Anzeige für Ist-Verbrauch
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.12.2023, 16:34
Kann den obigen Post bestätigen, da ich auch an dieser Stelle hing. PIN:OFF ist der Schlüssel, dass die Leistungswerte weiterhin ausgegeben werden, wenn der Menümodus verlassen wird am Zähler. Die dann über die Schnittstelle ausgegebenen Leistungsdaten werden dann vom ESI nur in der CCU angezeigt, wenn man den ESI aus der CCU entfernt und wieder anlernt. Da wäre ein Button in der WebUI noch hilfreich, der die aktuelle Kommunikation neu analysiert, denn ich weiß nicht was passiert, wenn z.B. der Gesamtstrom ausfällt und der Zähler laut Doku wieder in den Basismodus (ohne Leistungsausgabe) umschält.
Aw: Keine Anzeige für Ist-Verbrauch
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.12.2023, 17:14
Sollte der Zähler nach einem Stromausfall zum reduzierten Datensatz zurückkehren, so gibt es vom ESI die Fehlermeldung, dass er die Daten nicht vollständig lesen kann. Seine Konfiguration bleibt also erhalten und es muss nur der erweiterte Datensatz wieder aktivert werden.