Moin zusammen,

ich gebe in einem Raum mit viel zu hoher CO2-Konzentration über eine WRCD als Warnung ein akustisches Signal mit der Einstellung 'Wiederholungen unendlich' aus, was auch funktioniert.

Diese Meldung soll natürlich aufhören, sobald der Raum ausreichend gelüftet ist, daran scheitere ich leider grade:

Über ein Programm -> Kanalaktion habe ich erfolglos versucht, unter 'Akustisches Signal' z. B. mit "Nicht benutzt" zu arbeiten, das beendet aber leider nicht das laufende Signal mit den unendlichen Wiederholungen.

Als Alternative habe ich es mit einem Script versucht, der etwa so aussieht:

var kanal = "HmIP-RF.xxxxxxxxxxxxxx:3.COMBINED_PARAMETER";
dom.GetObject(kanal).State("{R=0,IN=1,ANS=-1}");

was aber auch nicht zum Ziel geführt hat.

Nach der mir vorliegenden Liste ist beim ANS-Parameter der Wert '-1' nicht benutzt und der Wert '0' ergibt das Signal 'Batterie leer, kurz-kurz-kurz'.

Auf unseren WRCDs ist die FW 1.4.6.

Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich zum Ziel komme?

Danke im Voraus.