Hallo, welche Auswirkungen hat Parameter P055 (Auswahl häuslicher Gegebenheiten)?

Im Handbuch sind zwar die Einstellmöglichkeiten:

0=FBH Standard, 1=FBH Niedrigenergie, 2=Radiator, 3=Konvektor passiv und 4=Konvektor aktiv

beschrieben, aber es gibt keine Hinweise welche Auswirkungen eine Veränderung des Parameters hat.

Es würde mich insbesondere interessieren ob dieser Parameter eine Veränderung des Regelverhaltens bei den Schaltausgängen bewirkt? Momentan steht der Parameter bei mir auf 0=FBH Standard (ich habe eine FBH Baujahr 2003) und mir ist aufgefallen dass die Schaltausgänge teilweise nur für ca. 2 Minuten aktiviert werden. Diese Zeit reicht dann teilweise gar nicht aus um den angeschlossenen Stellantrieb aufzufahren, d.h. der Heizkreislauf wird warmwasserseitig gar nicht geöffnet und kann somit auch nicht den Raum aufheizen.
Aw: HmIP-FAL230-C6: Bedeutung des Parameters P055
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
21.11.2023, 14:28
Das würde mich auch sehr interessieren und ist auch essentiell zu wissen.
Es wäre nett, wenn ELV hier eine Erklärung liefern könnte.
Aw: HmIP-FAL230-C6: Bedeutung des Parameters P055
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
21.11.2023, 20:28
Die Ausführungen im Anwenderhandbuch von 2019:

Index P055: Auswahl der häuslichen Gegebenheiten
Hier wählen Sie Ihr Heizsystem bei speziellen Gegebenheiten:
- FBH Standard (default): Standard-Fußbodenheizung in konventionellen Gebäuden
- FBH Niedrigenergie: Fußbodenheizung mit einer sehr geringen Vorlauftemperatur
- Radiator: Zur Steuerung von wassergeführten Radiatoren
- Konvektor passiv: Räume mit Unterflurkonvektoren
- Konvektor aktiv: Räume mit Gebläsekonvektoren
Christian