14.08.2012, 16:33
Hallo, ich möchte mit dem HM_LC_Sw4_DR unterschiedliche Spannungen schalten. Z.B. 24V AC an Eingang 1, 12V DC an Eingang 2 und 220V an Eingang 3.
Sollte doch eigentlich möglichsein bei 4 getrennten potentialfreien E/As. In der Beschreibung steht aber:
"Am Gerät darf nur die selbe Phase zur Versorgung und zum Schalten verwendet werden"

Geht das oben Beschriebene also doch nicht?

Danke & Grüße, Peter
Aw: HM-LC-Sw4-DR: Unterschiedliche Spannungen schalten?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
15.08.2012, 12:33
Hallo pnobbe,

die u.g. Konstellation mit verschiedenen Kleinspannungen und einer 230V Spannung ist zulässig. Es dürfen jedoch nicht unterschiedliche 230V Phasen (L1, L2, L3) ins Modul gespeist werden, da Phase zu Phase eine Spannung von 400V aufweist und hierzu der Leiterbahnenabstand zu gering ist.


z.B.:

Relais 1 - 24V AC
Relais 2 - 12V DC
Relais 3 - 230V AC L1
Relais 4 - 230V AC L1
<-- Diese Konstellation wäre zulässig.

Relais 1 - 230V AC L1
Relais 2 - 230V AC L1
Relais 3 - 230V AC L2
Relais 4 - 230V AC L3
<-- Diese Konstellation wäre nicht zulässig.



Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: HM-LC-Sw4-DR: Unterschiedliche Spannungen schalten?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
15.08.2012, 15:53
Super - Danke!