Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Privatkunden Shop

Homematic

Heizkörpersteuerung bin am verzweifeln!

Beiträge zu diesem Thema: 5
Für Aktionen im ELV-Technik-Netzwerk müssen Sie sich ein Profil erstellen
Heizkörpersteuerung bin am verzweifeln!
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
20.01.2024, 09:39
Info: bin jetzt seit 4 Wochen mit Homatic AP und diversen Geräten unterwegs und habe alles hinbekommen - nur bei den Heizkörpern bin ich langsam am verzeifeln.

Basis:
Ich habe im Wohnzimmer 2 Heizkörper mit den Heizkörperthermostaten EVO (HmIP-eTRV-E) dazu den Wandthermostat (HmIP-WTH-1).
1 Heizkörper steht frei und 1 Heizkörper steht hinter einer Sofa und ist verdeckt.

Heute hatten wir -8C Außentemperatur und im Raum habe ich über den Thermostat 21C eingestellt.
Die Raumtemperatur ist auch richtig getroffen nur:

der freistehende Heizkörper "glüht" und der Heizkörper hinter dem Sofa ist "kalt".

Ich bin am verzweifeln: ich habe jetzt mit der Funktion "Offset" probiert - bekomme es aber nicht hin.

Im kalten Heizkörper muss ich ja in den Minusbereich gehen, also Offset -2.
Im Glühenden Heizkörper muss ich dann +2 geben.
Stimmt das?
Bin echt verunsichert.....
Ich will, dass beide Heizkörper heizen und die Raumtemperatur "getroffen" wird.

Was macht der Thermastat eigentlich? Mit dem kann ich ja nur zusätzlich regeln oder greift er auch hier ein?

Viele Grüße

Frank
Neueinsteiger - mit Homematic Access Point.
Aw: Heizkörpersteuerung bin am verzweifeln!
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
20.01.2024, 16:42
Nachtrag zu meinem Problem:

Wandthermostat ist von dem Sofa-Heizkörper ca. 4m entfernt und vom freien Heizkörper 6m.

Eben gerade nachgeschaut.
Eingestellt sind für die beiden Heizkörper 21C und das Wandthermostat zeigt auch IST-Temp. von 21,2C.
Raumtemperatur wird getroffen!!

ABER:
Sofa-Heizkörper ist Eiskalt und freier Heizkörper glüht.
Was muss ich tun, dass beide Heizkörper "gleichmäßig" Heizen???
Neueinsteiger - mit Homematic Access Point.
Aw: Heizkörpersteuerung bin am verzweifeln!
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
22.01.2024, 07:26
Nachtrag:
Irgendwie bekomme ich es nicht richtig zu laufen.
Ein Tipp im Internet hat was gebracht: Heizkörperthermostaten EVO (HmIP-eTRV-E) zu resetten.
Jetzt öffnet wieder der Heizkörper und wird warm.
Nur - jetzt ist es verdreht.
Der Heizkörper hinter dem Sofa ist "heiß" und der freistehende Heizkörper lauwarm bis kalt.
Wie bekomme ich die Teile dazu, dass die Heizkörper gleichmäßig warm sind und die Raumtemperatur treffen?
Bin langsam wirklich am verzweifeln.
Auch Frau wird langsam sauer und verlangt einen "Rückbau" zu den alten Heizkörpertermostaten.
Noch mal zu meinem Verständnis:
- wenn ein Heizkörper zu warm ist, dann muss ich im Offset in den Plusbereich gehen.
- wenn ein Heizkörper zu kalt ist, dann in den Minusbereich.
Stimmt das?
Neueinsteiger - mit Homematic Access Point.
Aw: Heizkörpersteuerung bin am verzweifeln!
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
22.01.2024, 12:45
Es scheint als wird meine Offseteinstellung im Heizkörperthermostat ignoriert.
Frage: wenn ich einen Wandthermostat habe, ist dann die Offseteinstellung in der App unter Geräte für den Heizkörper ohne Auswirkung?
Ich will die Wäreverteilung gleichmässig über die zwei Heizkörper haben. Bin ich der einzige mit diesem Problem????
Sowas muss doch irgendwie einstellbar sein. Früher habe ich dann eine Heizung auf 2 und den freien Heizkörper auf 2,5 gestellt und es war Ok.
Neueinsteiger - mit Homematic Access Point.
Aw: Heizkörpersteuerung bin am verzweifeln!
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
22.01.2024, 15:28
Hallo runnerFM,

siehe hierzu --->https://de.elv.com/forum/heizkoerper-heizen-nicht-syncron-22807
Viele Grüße..elkotek
Profil erstellen