FS 20WS1 Wechselschalter und Energiesparlampen

Beiträge zu diesem Thema: 5

FS20 Wechselschalter, 1 Kanal FS20 WS1

Artikel-Nr.: 085839

zum Produkt
FS 20WS1 Wechselschalter und Energiesparlampen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
05.12.2012, 21:55
Es scheint, als zerstöre sich der Schalter selbst bei Energiesparlampen als Last. Habe je 3 Stück "SL32" Energiesparlampen (32W) an jedem Schalter. Nach 3 An/Aus- Schaltversuchen lassen sich die Lampen nicht mehr ausschalten. Das Relais kann man jedoch hören, jedoch die Lampen leuchten weiter. Zuvor waren 150W Glühlampen installiert, welche problemlos liefen.
Gibt es eine eine Möglichkeit die Schalter zu modifizieren, damit sie sich nicht selbst zerstören? Ich vermute einen zu hohen Einschaltstrom der Energiesparlampen. Platz in den Lampen habe ich genug. Einen alternativen Artikel kann ich im Katalog nicht finden.
Aw: FS 20WS1 Wechselschalter und Energiesparlampen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.12.2012, 02:40
Hallo,

das ist ein Riesenproblem, das die ganze Haustechnikbranche, nicht nur ELV, wegen der wahnsinnigen Einschaltströme von ESL`s und EVG`s zur Zeit am Bein hat. Die Dinger ziehen bis zu 100 A beim Einschalten, das überleben die meisten Relais nicht.
Echt wirksame Abhilfe schafft da nur eine Einschaltstrombegrenzung, such mal nach dem Stichwort z. B. bei GIRA, Bestellnummer 081000. Einfach das Relais im WS1 austauschen und so eine Einschaltstrombegrenzung vor die Last schalten. In einem der letzetn ELVjournale gab es einen Artikel dazu, mit neu entwickelten Geräten stellt sich ELV derzeit mit der Relaisauswahl darauf ein.

Viele Grüße, hoffentlich konnte ich helfen.
Aw: FS 20WS1 Wechselschalter und Energiesparlampen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.12.2012, 14:50
Hallo Cubanito_,

der Relais-Kontakt des FS20 WS1 ist nur bis 5A ohmsche Last ausgelegt (siehe Bedienungsanleitung - Punkt 14). Da Energiesparlampen (ESL) jedoch keine ohmsche Last darstellen, kann es zu u.g. Verhalten kommen.

Sie sollten in diesem Fall nach Möglichkeit einen FS20 SU Unterputz-Schalter verwenden, da dieser ein anderes Relais verwendet. Beim FS20 SU Unterputz-Schalter kommt es i.d.R. nicht zu einem "Kleben" des Relais bei ESL-Leuchten.

Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: FS 20WS1 Wechselschalter und Energiesparlampen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
07.12.2012, 11:29
vielen Dank für die schnelle Antwort von beiden. Werde die Relais selber Tauschen. Die verbauten Relais der Firma Schrack aus Wien haben mir schon Alternativen empfohlen. (bin dort Geschäftskunde)
An Herrn Sandhorst: vielleicht können sie es veranlassen, dass der Hinweis "ohmsche Last" auch im Shop erscheint. Dort steht ausschließlich 1250 VA und nichts über die Art der Last. Es wird sogar noch in der Produktbeschreibung geschrieben "verhält sich exakt wie ein mechanischer Wechselschalter".

Nochmals vielen Dank.
Aw: FS 20WS1 Wechselschalter und Energiesparlampen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
19.05.2013, 19:21
Bitte unbedingt den Zusatz "Ohmsche Last" aufnehmen!! Am Besten noch eine Erklärung dazu!

Ich habe mir ein Relais mit einem "harmlosen" 60VA Schaltnetzteil zerschossen......

Gruß

ThomasR