Hallo, ich habe einen FHT80B-3 als Bausatz erworben. Einen Fensterkontakt kann ich am FHT anmelden, nur der FHT8V-3 läßt sich nicht anmelden. An anderen im Set gekauften Heizungsreglern funktioniert der Stellantrieb einwandfrei. Was kann die Ursache sein? Ich habe die Anleitung schon mehrmals studiert und versucht den Anmeldvorgang gemäß Anleitung durchzuführen, es funktioniert jedoch nicht.
gnen
Aw: FHT paart sich nicht mit Stellantrieb
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.12.2012, 21:11
Hallo gnen,
wenn du den Steller
a) an andere Wandthermostate anmelden kannst, liegt schonmal kein Bedienfehler vor :D
hast du denn
b) schonmal probiert einen anderen Steller an dem betroffenen Wandthermostaten anzumelden?
wenn
c) sich ein Fensterkontakt anlernen lässt, scheint ja zumindest das Funk-Modul im Wandthermostaten i.O. zu sein
du könntest
d) das ganze mal mit einem größeren Abstand probieren beim Anlernen. Wenn zu wenig Abstand gegeben ist, finden sich die Geräte auch nicht.
HomeMatic CCU2 + 2 CFG-LAN-Adapter mit 96 Geräten und 278 Kanälen // FeWo mit ELV MAX Cube und 11 Geräten