ich habe mir die angegebene Kombination zugelegt und den HM-ES-TX-WM auf die aktuell Version 2.5 für den ES-IEC Sensor upgedatet. Er wird erkannt wunderbar, aber dann erhalte ich keine Daten.
Die rote Fehler LED blinkt 1x lang und 3x kurz was doch heißt, das keine Kommunikation mit dem Zähler möglich ist, oder?
Funktioniert der EMH ED300S Zähler etwa nicht mit dieser Kombination?
Der ED300S sollte problemlos funktionieren. Hast Du den Hardware-Selbsttest gegen einen Spiegel durchgeführt, so wie auf der letzten Seite der Anleitung vom ES-IEC beschrieben? War er erfolgreich? Wurde die Konfiguration so vorgenommen, wie sie in der Kompatibilitätsliste aufgeführt ist? Ist die Aktivität der Schnittstelle vom Zähler erkennbar, wenn man die Kamera vom Handy darauf richtet?
Bei der Positionierung kann man nicht so viel falsch machen - mittig so auf die Metallfläche der Schnittstelle magnetisieren, dass das Kabel nach unten verläuft.
Das Display am HM-ES-TX-WM zeigt neben anderen Informationen auch zeitweise die Konfiguration an. Für den ED300S müsste Sn52 angezeigt werden. Ist das der Fall?
Der Sensor sitzt genau mittig auf dem Metallring am Zähler und das Kabel zeigt runter, okay das ist so.
Das Display zeigt mir jedoch 5b50 an. Mit dieser Meldung konnte ich bisher nichts anfangen. Woher kennst du die Konfigurations Codes? Stehen die auch irgendwo?
Genau diese Konfiguration ist aber hinterlegt... Die Konfigurationen habe ich aus dem Dokument "Zählerkompatibilitätsliste" raus gesucht, was man bei ELV runterladen kann.
Kann es irgendwie sein, das ich das Ganze HM-ES-TX-WM noch einmal reseten muss/ sollte?
Im HM-ES-TX-WM sind die Daten aber offensichtlich nicht angekommen. Wenn sie nicht mehr im Web-UI festhängen (Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an), dann kann man die Konfiguration auf falsche Werte verstellen, diese übertragen lassen und anschließend die richtigen Werte wieder einstellen und erneut übertragen. Danach sollte Sn52 im Display erscheinen.
Schkopau, du bist der Beste!
Ich habe einfach wie du gesagt hast falsche Werte hinterlegt, gespeichert, alles wieder richtig eingegeben und siehe da, tada, jetzt bekomme ich alle Werte angezeigt!
Vielleicht nochmal als Tip an alle die das gleiche Problem haben sollten. Man muss wirklich alles, auch die OBIS Werte verändern und neu eingeben, erst dann hat er beide Werte korrekt erkannt.
Nochmals Danke an dich! Da hätte ich mir die 3x ausseinander und wieder zusammen löten sparen können 🤪