24.01.2024, 06:17
Hallo,

ich habe einen Türschlossantrieb (DLD) und einen Türkontakt (SWDO) verbaut. Der Türschlossantrieb verriegelt auch, wenn die Türe offen steht (Status des Türkontakt: offen). Gibt es die Möglichkeit, den Türkontakt (HmIP-SWDO) so einzubinden, dass sich die Türe erst verriegeln lässt, wenn sie geschlossen ist? -> Verriegeln sperren, wenn Türe offen?

Ich verwende eine CCU3, ideal wäre eine Lösung über eine direkte Verknüpfung. Ich möchte Scripte vermeiden, das das ganze Ausfallsicher sein soll.

Firmware DLD: 1.4.10

Bin für Infos Dankbar,

lg Karl
Aw: Einbindung eines Fenster/Tür Kontakt (HmIP-SWDO), verriegeln nur wenn Tür geschlossen - CCU3
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
24.01.2024, 10:26
Hallo Karl, wie wird denn z.Zt. die Ansteuerung durchgeführt für ----> entriegeln/verriegeln/öffnen?
Viele Grüße..elkotek
Aw: Einbindung eines Fenster/Tür Kontakt (HmIP-SWDO), verriegeln nur wenn Tür geschlossen - CCU3
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.01.2024, 16:34
Hallo,
die Ansteuerung (entriegeln, verriegeln) erfolgt über das Homematic Keypad HmIP-WKP über Direktverbindungen.
lg Karl
Aw: Einbindung eines Fenster/Tür Kontakt (HmIP-SWDO), verriegeln nur wenn Tür geschlossen - CCU3
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.01.2024, 18:10
Hallo Karl,

wenn Du das HmIP-DLD in der DV betreiben möchtest, geht dies z.B. mit dem Umweg über einen virtuellen Kanal HmIP-RCV50..

Für die logische Bedingung, dass ein verriegeln nicht erfolgen soll, wenn die Türe noch offen ist ( TFK offen…) zuerst ein WebUI-Programm erstellen ..z.B. für Benutzer 1

Wenn: WKP – Benutzer 1 – bei Betätigung Taste verriegeln
UND
TFK – geschlossen – nur prüfen
Dann: HmIP-RCV50-1 – sofort – Tastendruck kurz

In der WebUI-Direktverknüpfung nun für verriegeln die virtuelle Taste HmIP-RCV50-1 verwenden.

Damit hat man die Funktionsweise, das nur dann eine „Verriegelung“ erfolgt, wenn die Türe auch geschlossen ist.