Guten Tag,

ich hätte da ein kleines Problem mit der Direktverknüpfung zwischen dem Dimmer Kanal dieses Gerätes mit einer Taste des HM-Sen-MDIR-WM55 . Die beiden Kanäle sind als Ein/Heller - Aus/Dunkler verknüpft.

Jetzt schaltet ein Tastendruck auf den HM-Sen-MDIR-WM55 die LEDs zwar ein, aber ein erneuter Druck schaltet sie nicht mehr aus. Ein langer Tastendruck für dunkler funktioniert auch nicht.

Die gleiche Verknüpfung zwischen dem RGB Controller und einem normalen Taster funktioniert. Auch funktioniert eine Direkt Verknüpfung zwischen einem Schaltaktor und der Taste des HM-Sen-MDIR-WM55.

Firmwarebug ?
Aw: Direktverknüpfung mit HM-Sen-MDIR-WM55
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
29.10.2015, 08:59
Hallo th_kl,

in unserem Testaufbau konnten wir das geschilderte Verhalten nicht nachstellen. Es ließ sich problemlos eine direkte Geräteverknüpfung zwischen den beiden Komponenten erstellen. Ein Hoch- und Runterdimmen war dabei problemlos möglich.

Möglicherweise hat Ihre CCU2 (aktuell FW 2.15,5) oder der HM-Sen-MDIR-WM55 (aktuell FW 1.1) noch eine alte Firmware. Bitte prüfen Sie die Firmware-Stände der Geräte und führen ggf. ein Update durch.

Sollte sich keine Besserung zeigen, sollten die Geräte nochmals aus der CCU2 gelöscht und in den Werkszustand gebracht werden. Danach lernen Sie die Geräte erneut an und führen eine Funktionsprüfung durch.


Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: Direktverknüpfung mit HM-Sen-MDIR-WM55
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
29.10.2015, 20:03
Guten Abend,

ein Löschen+Werksreset und anschließendes Neueinbinden + Verknüpfen des IRD Tasters hat das Problem gelöst.
(Firmware CCU und IRD Taster waren bereits aktuell)

Vielen Dank für die Hilfe.