Hallo, 
Ich habe diesen Sender (Tasteingang 1) per CCU2-Zentrale mit dem 4-Kanal-Aktor-Modul HM-LC-Sw4-Ba-PCB (Kanal 1) direkt verknüpft.
Als Profil habe ich den Toggle-Modus gewählt und die Verknüpfung so konfiguriert, dass der Eingang bei jedem Tasterdruck wechselt und den Zustand beibehält bis der nächste Tasterbefehl kommt.
Mit kurzen Tasterdrucken funktioniert das tadellos.
Bleibe ich allerdings lange auf dem Taster beim Sender, fängt der Aktor an kontinuierlich zwischen AN und AUS hin und her zu wechseln, so lange bis ich den Taster loslasse.
Kann ich dieses Verhalten irgendwie unterbinden? Warum tut der Aktor das?
Ich habe bereits diverse Einstellungen versucht, wie z.b. Reset per Gerätetaste sperren, da ich dachte, dass der lange Tasterdruck den Aktor vielleicht in den Anlernmodus bringt. Allerdings unterscheidet sich das Verhalten vom Anlernmodus darin, dass das blinken der LED etwas langsamer ist und auch die AN/AUS-Zustände in der Zentrale angezeigt werden.
Gibt es vielleicht ein Long-Press-Verhalten des Aktors, das man irgendwo einstellen könnte?
 
Vielen Dank für Tipps,
Stefan D.