DIN VDE 0100-460 Konformität?
26.01.2022, 10:08
Hallo,
laut DIN VDE 0100-460 darf ein einpoliges Schaltgerät nicht im Neutralleiter eingesetzt werden, mit Ausnahme von Leuchtenstromkreisen.
Laut Datenblatt hat der HMIP-PS und auch die alten Homematik Zwischenstecker aber nur einen einpoligen Schaltkontakt. Wie kann das zulässig sein? Man kann ja prinzipbedingt bei dem Produkt nicht sicherstellen, dass nur L geschaltet wird.
Je nach dem wie rum der Zwischenstecker eingesetzt wird, wird nur der Neutralleiter getrennt. Der angeschlossenen Verbraucher steht dabei noch voll unter Spannung, auch wenn er für den Anwender erst mal "Aus" und spannungsfrei scheint.
Das der Verbraucher nicht spannungsfrei ist, lässt sich z.B. gut bei angeschlossener LED Lichterkette erkennen. Diese glimmt noch leicht, wenn der HMIP-PS so gesteckt ist, dass nur der Neutralleiter geschaltet wird.
Ist das Gerät trotzdem normkonform?
Mit freundlichen Grüßen
Jan
laut DIN VDE 0100-460 darf ein einpoliges Schaltgerät nicht im Neutralleiter eingesetzt werden, mit Ausnahme von Leuchtenstromkreisen.
Laut Datenblatt hat der HMIP-PS und auch die alten Homematik Zwischenstecker aber nur einen einpoligen Schaltkontakt. Wie kann das zulässig sein? Man kann ja prinzipbedingt bei dem Produkt nicht sicherstellen, dass nur L geschaltet wird.
Je nach dem wie rum der Zwischenstecker eingesetzt wird, wird nur der Neutralleiter getrennt. Der angeschlossenen Verbraucher steht dabei noch voll unter Spannung, auch wenn er für den Anwender erst mal "Aus" und spannungsfrei scheint.
Das der Verbraucher nicht spannungsfrei ist, lässt sich z.B. gut bei angeschlossener LED Lichterkette erkennen. Diese glimmt noch leicht, wenn der HMIP-PS so gesteckt ist, dass nur der Neutralleiter geschaltet wird.
Ist das Gerät trotzdem normkonform?
Mit freundlichen Grüßen
Jan