Hallo,

ich möchte über eine einfache Verknüpfung beim öffnen einer Tür über eine Schaltsteckdose HM-LC-Swl-PL eine Leuchte 120 s einschalten.
Trage ich bei Geräteauswahl die Schaltsteckdose „sofort“ und „Schaltzustand Ein“ ein, schaltet der Aktor. Trage ich aber „sofort“ und „Einschaltdauer“ „120s“ ein tut sich nichts.

Danke im voraus

mb817
Aw: Ausschaltverzögerung funktioniert bei Schaltaktor nicht
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
29.08.2014, 17:37
Hallo mb817,

Sie haben die Befehle vermutlich falsch gesetzt. Bitte beachten Sie das Beispiel "Aktor für eine gewisse Zeitdauer einschalten" im WebUI Handbuch auf Seite 134


Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: Ausschaltverzögerung funktioniert bei Schaltaktor nicht
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
29.08.2014, 18:11
Vielen Dank Herr Sandhorst.
Wer lesen kann ist ganz klar im Vorteil