Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Privatkunden Shop

Homematic IP Wired Produkte

16A Laststrom pro Kanal

Beiträge zu diesem Thema: 2

Homematic IP Wired Smart Home 4-fach-Schaltaktor HmIPW-DRS4, VDE zertifiziert

Artikel-Nr.: 152419

zum Produkt
16A Laststrom pro Kanal
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
20.03.2019, 21:10
Diese Angabe klingt gut. Man sollte aber im Datenblatt etwas weiter lesen. Die 16A gelten nur für ohmsche Last! Aber wer schaltet Heute noch Glühlampen??? Viel wichtiger sind Angaben für LED-Leuchten. Da kann man plötzlich nur noch 200W!
Aw: 16A Laststrom pro Kanal
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
21.03.2019, 09:51
Die 16A bleiben trotzdem korrekt!

Das eine LED nun mal bei Wirkleistung z.b. 200W dann ebenfalls bereits auf diesen Wert kommt, ändert nichts an der korrekten Angabe.
Eine Angabe für LED-Leuchtmitel ist auch nicht einfach und wäre dann verbindlich (Garantie). Sie unterscheiden sich aber sehr stark voneinander und die eine Leuchte mit 100W kann die 16A schon ausreizen, eine andere belastet aber deutlich weniger.
Meine Heizungspumpe (Grundfos Alpha-2) mit 45W-max kommt im Einschaltmoment auf ca 100A ! Hat den Steuertriac der Heizungssteuerung nach ca 2h eliminiert (der konnte auch 16A)-

Angaben für Verbraucher sind daher nie wirklich möglich und das was einzig dann zählt ist die Angabe: 16A.
Das ist so üblich und korrekt.
Ein Kluger kann sich leicht dumm stellen - umgekehrt wird es schwierig.