Ich möchte einmal die Einstellungen für den Zähler Logarex LK13BE90... bekannt geben. Nach mehreren Tagen versuche und Foren lesen, habe ich nun den Zähler auslesen können.

Ich habe hierfür den Widerstand R15 gegen einen 10k Widerstand getauscht und den Fototransistor gegen einen SFH309-4 getauscht. (Ich bin mir nicht sicher ob dieses notwendig gewesen wäre, da leider immer das Protokoll: D veröffentlich wurde. Dieses stimmt für ältere Zähler aber nicht für die BE90er Serie nicht.

Nach dem ich endlich die richtige Bedienungsanleitung zu dem Zähler bekommen habe, sind folgende Einstellungen in den CCU nötig.

Baudrate: 9600

Zeichenformat: 1_8D_OP_N1S

Energiemodus: Netzspannung

Protokoll: SML-Protokoll

Ch:1 Identifikation der Leistung: 16.7.0

Ch:1 Identifikation des Zählerstandes: 1.8.0

Ch: 2 Identifikation der Leistung: 14.7.0

Ch: 2 Identifikation des Zählerstandes: 2.8.0

Der Lesekopf muss am Zähler mit der Anschlussleitung nach oben angebracht werden.

Ich hoffe das ich mit diesem Beitrag vielen Bastlern die Fehlesuche vereinfache.

Gruß