01.05.2022, 21:09
Hallo zusammen,

ich würde gerne mit dem HmIP-WHS2 Schaltaktor meine Wärmepumpe steuern.
Die Wärmepumpe liefert über zwei Kontakte (5V DC oder 12V DC) von der Steuerung.
Werden die beiden Kontke verbunden, startet der Heizbetrieb.

Kann ich nun die beiden Kontakte von der Wärmepumpe direkt an "L" und "1" (Linker Anschluss) oder "L" und "2" (Rechter Anschluss) anschließen oder sollte noch ein Relais (z. B. Eltako Relais R12-100-230V) zwischen HmIP-WHS2 Schaltaktor und Wärmepumpe hängen?
Es darf auf jeden Fall keine andere Spannung an die zwei Kontakte der Wärmepumpe kommen, sonst ist die Steuerplatine der Wärmepumpe defekt.

Kann / darf überhaupt DC Spannung über den HmIP-WHS2 Schaltaktor geschaltet werden, da ja auf den Fotos der Platine ja 16 A / 230V ~ bzw 5A / 230V ~ abgebildet ist?

Vielen Dank bereits im Voraus.
Aw: Schalten von Wärmepumpe
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
02.05.2022, 07:54
Hallo M_e_c_k,

um eine sichere galvanische Trennung zu garantieren, Koppelrelais einsetzen das die notwendigen Kriech-/Luftstrecken beinhaltet. Siehe Datenblattangaben …Spannungsfestigkeit zwischen Spule und Kontakt > 5kV, Kriech- und Luftstrecken 5/8 mm. Als Koppelrelais möglich z.B. mit 230VAC-Spulenspannung "Finder Koppelrelais Finder Serie 49.31". Die Auswahl des Kontaktmaterials orientiert sich an der zu schaltenden Leistung. Bei kleinen zu schaltenden Spannungen und Strömen… vorzugsweise AgNi-Au…siehe Datenblattangaben.
Viele Grüße..elkotek
Aw: Schalten von Wärmepumpe
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.05.2022, 08:59
Warum werden die Bots nicht gesperrt? Sie machen es immer wieder
Christian
Aw: Schalten von Wärmepumpe
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
20.05.2022, 13:44
ELV - bitte aufwachen und was gegen diese Spammer unternehmen ....
Ein Kluger kann sich leicht dumm stellen - umgekehrt wird es schwierig.