Hallo zusammen,

ich wollte eine vorhandene Wechselschaltung durch 2 HMIP-BSL ersetzen. Leider funktioniert das zumindest auf meinen Blick so nicht. Der eine HMIP-BSL funktioniert, allerdings reagiert der andere nicht (wenn das Licht aus ist). Ist es dagegen angeschaltet, reagiert der zweite, allerdings schaltet er das Licht immer nur für eine Sekunden aus und dann sofort wieder an. Die Verkabelung sollte richtig sein. Muss ich in den Einstellungen etwas ändern oder ist es gar nicht möglich, mit 2 HMIP-BSL eine Wechselschaltung aufzubauen?

Danke für Eure Hilfe.
Aw: Wechselschaltung mit 2 HMIP-BSL
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
24.01.2021, 13:31
Hallo email2,

geht nicht. Sehe Dir einmal ein normale Wechselschaltung an. Der Verbraucher muss an einer freien Kontaktwurzel (COM) angeschlossen werden. Der HmIP-BSL liefert jedoch immer eine Phase an seine Ausgänge.

Bedingt realisieren läßt sich die Wechselschaltung mit einem HmIP-BSL (schaltet die Phase durch) und einem elektromechanischen Wechselschalter)…wobei die Kontaktwurzel (COM) an den Verbraucher geht. Der andere Anschluss des Verbrauchers liegt am Neutralleiter

Besser ist jedoch die Lösung mit einem HmIP-BSM und einem elektromechnischen Wechselschalter..denn der HmIP-BSM kann auch den Stromfluß messen/auswerten so dass immer die Wirkrichtung der Wippe bei beiden Einheiten sychron läuft.
Viele Grüße..elkotek
Aw: Wechselschaltung mit 2 HMIP-BSL
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
20.03.2021, 17:15
Das sollte eigentlich über Direktverknüpfungen gehen. Den Verbraucher einfach an einem der beiden HmIP-BSL normal anschließen und dann vom anderen HmIP-BSL die Direktverknüpfungen von den Tastkanälen (1 und 2) auf den Schaltkanal des ersten BSL anlegen.