Hallo,

ich habe an dem HmIP-PS-2 eine Mehrfachsteckdose angeschlossen und an dieser sind zwei kleine Lichterketten für das Fenster angeschlossen. Wird das HmIP-PS-2 über die CCU3 abgeschalten läuft immer noch minimal Strom durch. Die Lichterketten leuchten ganz schwach. Erst wenn ich über den Ausschalter an der Mehrfachsteckdose den Strom ausstelle geht die Lichterkette aus.

Kann man das irgendwie einstellen oder ist das HmIP-PS-2 defekt?
Aw: Strom wird nicht zu 100% beim HmIP-PS-2 abgeschalten
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
15.12.2022, 08:48
Versuch, die Schaltsteckdose umgedreht einzustöpseln. Wenn das nicht hilft wird ein Grundlastelement oder Kompensator benötigt. Das ist ein Problem der Lichterketten, nicht des Steckers
Christian
Aw: Strom wird nicht zu 100% beim HmIP-PS-2 abgeschalten
Antwort als hilfreich markieren
1Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
16.12.2022, 09:11
Vielen Dank. Das drehen der Schaltsteckdose hat wohl funktioniert.
Aw: Strom wird nicht zu 100% beim HmIP-PS-2 abgeschalten
Antwort als hilfreich markieren
1Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
07.01.2024, 12:48
Bin auch nur durch Zufall draufgekommen, dass meine Weihnachtsbeleuchtung ausserhalb der Beleuchtungszeit (ca 20 Stunden am Tag ausgeschaltet) leicht glimmt.

Aber @christian121212: Wie kann das ein Problem der Lichterketten sein. Wenn kein Strom reinkommt, dann kann auch nix glimmen. Stecker umdrehen hat gar nix geholfen.

Auch im Büro höre ich hin und wieder ein leichtes Klacken der Sourround Boxen des PC. Auch diese hängen an so einer Steckdose und diese ist ausgeschaltet.

Ich finde das nicht gut. Weder für die angehängten Verbraucher, noch für die berühmte Einsparung durch Homematic. Warum trennt man nicht einfach beide Phasen vom Netz?
Aw: Strom wird nicht zu 100% beim HmIP-PS-2 abgeschalten
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.04.2024, 18:51
Ich habe einen Baustahler mit LEDs und 100W an die Schaltsteckdose angeschlossen, die bei Alarm alles erleichten soll. Die hat auch leicht geglimmt, wenn die Steckdose ausgeschaltet war. Das Umdrehen der Steckdose hat das behoben, vielen Dank für den Tipp!