Sehr ungenaue Luftfeuchtigkeitsanzeige
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
13.08.2017, 11:28
Habe das Teil als Bausatz bestellt und ohne Probleme aufgebaut.
Leider zeigt das Gerät mindestens 20% zuviel Luftfeuchte an.
Also Bausatz reklamiert .ELV hat neuen geschickt,wieder aufgebaut und gleiches Problem wie beim ersten.
Verstehe nicht warum das bei den Homematic Thermostaten funktionert und bei Homematic IP nicht.
Da sollte sich ELV/EQ3 mal was einfallen lassen ,da es so
unbrauchbar ist.Eigentlich schade.
Aw: Sehr ungenaue Luftfeuchtigkeitsanzeige
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
14.08.2017, 08:05
Hallo 143,

war es nötig einen zweiten Thread zu dem gleichen Thema bei dem gleichen Gerät aufzumachen?

Ungenaue Luftfeuchtigkeitsanzeige HmIP STHD

Gruß Sheldon
Ich bin nicht verrückt… Meine Mutter hat mich testen lassen. (Sheldon Cooper)
Aw: Sehr ungenaue Luftfeuchtigkeitsanzeige
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
14.08.2017, 09:55
Hallo 143,

wir bedauern sehr, dass Sie nach dem Austausch weiterhin Beanstandungen zu den HM-IP-STHDs haben.

wir empfehlen Ihnen, dass Sie sich zwecks individueller Lösungsfindung mit unserem Kundenservice (Reklamationen / Retouren) unter der Telefonnummer 0491-6008-455 (Mo. - Fr. 08:00 - 19.00 Uhr) in Verbindung setzen. Bitte halten Sie Ihre ELV-Kundennummer bereit, unter der Sie die Ware von uns erworben haben.
Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: Sehr ungenaue Luftfeuchtigkeitsanzeige
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
01.11.2017, 11:09
Hallo,

in der Beschreibung zum o.g. Sensor steht folgender Satz:
"Darüber hinaus ist der Sensor aber auch über die App-Verknüpfung als normaler Raumthermostat nutzbar."

Wie funktioniert das ?
Ich kann in der App keine Einstellungen dazu finden !

Dieser Sensor dient doch nur als Anzeige der "Ist-Temperatur bzw. Luftfeuchte" ,oder ?

Danke für Eure Antwort
Aw: Sehr ungenaue Luftfeuchtigkeitsanzeige
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
01.11.2017, 11:30
Hallo KSaBR,

es gibt hier keine gesonderte Einstellung.
Raumthermostat und entsprechenden Aktor einem Raum zuordnen und gemäß Menüführung die Sache durchführen.
Der dazugehörige Aktor gehört zur Anwendung „Raumklima“.
Im Startbildschirm sieht man dann Raum, Temperatur und Feuchtewert. Öffnen ...nur hier kann der Sollwert beliebig eingestellt werden. Kontrolle der Funktion am Aktor. Reaktionszeit beachten..da alles über die Cloud läuft. ( Heute waren Wartungsarbeiten).
Weitere Geräteeinstellungen ..wie Min. Max. Temperatur, Offeset... sind unter Konfigurationseinstellung möglich.


Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: Sehr ungenaue Luftfeuchtigkeitsanzeige
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
05.12.2017, 19:39
hab heute zwei Sensoren zusammengelötet. Beide zeigen Temp.und Feucht.sehr genau. Ich habe mit analoge Temp/Feucht.Anlage vergleichen. https://youtu.be/qU7uHAvs2H0
Aw: Sehr ungenaue Luftfeuchtigkeitsanzeige
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
19.12.2017, 13:52
Gemach gemach, der IP Sensor braucht bis zu fünf Stunden (!) um sich einzukriegen. Ich habe zwei neue IP und zwei alte Raumsensoren nebeneinander gestellt und zu Beginn war die Abweichung von Temperatur und Feuchte bei 20% und 3 Grad. Nach einer gemeinsamen Nacht der vier haben sich die vier auf 3% bei der Luftfeuchtigkeit und 0,2 Grad Differenz einander angenähert. Einmal Fenster geöffnet reagierten die alten schneller als die IP Geschwister, aber landen dann wieder in geringer Differenz unter 5% und unter 0,2 Grad beieinander.
Liebe Grüße
Wiggerl.
Aw: Sehr ungenaue Luftfeuchtigkeitsanzeige
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
02.04.2018, 16:26
Ich suche in der Beschreibung die Angabe der Messbereiche und der Genauigkeit des Luftfeuchtesensors.
Und kommt mir nicht mit 0,1 -99.1 %
Das wäre gelogen.:)

Kann mir da jemnd weiterhelfen?
Aw: Sehr ungenaue Luftfeuchtigkeitsanzeige
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
09.04.2018, 16:17
Hallo audi2010,

der Homematic IP Temperatursensor weißt in einem Feuchtigkeitsbereich von 20% - 80% eine Toleranz von 3.0% bis maximal 4.5 % auf.
Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: Sehr ungenaue Luftfeuchtigkeitsanzeige
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
22.04.2018, 16:39
Danke, das ist mal eine ordentliche Aussage, die mir weiterhilft.

Sollte nur irgendwo in der Beschreibung auftauchen.
Aw: Sehr ungenaue Luftfeuchtigkeitsanzeige
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
22.04.2018, 16:43
Ich muss noch mal eine Frage nachschieben:
Kann man die Luftfeuchte auch irgendwie im Display anzeigen?
Bisher habe noch keinen Hinweis gefunden.
Aw: Sehr ungenaue Luftfeuchtigkeitsanzeige
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
22.04.2018, 17:58
Habs selbst gefunden: CCU2 Einstellungen Kanal 1