Hallo
kann mir einer sagen wie hoch die Schalthysterese
bei dem IP Wandthermostat mit Schaltausgang HmIP-BWTH – für Markenschalter, 230 V
ist ?
Danke
Aw: Schalthysterese IP Wandthermostat mit Schaltausgang HmIP-BWTH – für Markenschalter, 230 V
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
22.01.2021, 23:21
Hallo retep.optica,
wenn Du den HmIP-BWTH als Einzelgerät betrachtest --> als Thermostat mit Schaltausgang (Relaiskontakt), dann hat dieser keine 2-Punktregelung sondern eine PWM-Regelung, also keine Hysterese.
Man kann aber den HmIP-BWTH in Verbindung mit einem externen HmIP-Aktor in einer WebUI-Direktverknüpfung verwenden, dann ist damit eine 2-Punktregelung möglich mit individuell einstellbarer Hysterese von 0..2.0 C.
Weitere Informationen z.B. hier ---> https://de.elv.com/forum/pwm-schaltdauer-zu-kurz-fuer-fbh-stellmotoren-7640