Schalten nur solange Sender betätigt?
0Positive Markierungen
0Negative Markierungen
Hallo,
Ist es möglich, dass die Ausgange nur so lange Schalten, wie eine Sendertaste betätigt wird?
Der Sender soll direkt angelernt werden.
MAX!-System mit 1xCube, 9x Thermostat, 14x Fensterkontakt ++ 1x FS20 DI-4, 5x FS20 ST-3, 2x HMS 100 TF
Aw: Schalten nur solange Sender betätigt?
0Positive Markierungen
0Negative Markierungen
Hallo stobor,
im Tastendruck-Modus geht so etwas nicht, denn dies würde ja ein Dauersenden bedeuten.
Was man aber mit der CCU2/3 machen kann..
*..TFK-Modus einstellen
*..solange die Taste gedrückt --> geschlossen --> Aktor EIN
*..Taste loslasse --> offen -- > Aktor AUS
Einfach einmal ausprobieren ob dies für Deine Applikation so akzeptiert wird.
Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek