Hallo. Ich bin noch nicht lange dabei, aber nachdem ich die Rollos erfolgreich automatisiert habe, möchte ich nun auch die Heizkörper per ccu2 regeln. Also alle Heizkörper-Thermostate getauscht, 3 Wand-Thermostate installiert und Heizgruppen gebildet. So weit, so gut. Nun wollte ich per ccu2-Programm auf die in der Heizgruppe hinterlegten Wochenprogramme zugreifen.
Das scheint jedoch nicht möglich, oder habe ich etwas übersehen? Das umbenennen der Wochenprogramme (1,2 oder 3 ist nicht sehr aussagekräftig) geht wohl auch nicht? Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Gruß, Frank
Aw: Programmierung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.02.2018, 16:41
Was ist dein Problem?
So weit, so gut. Nun wollte ich per ccu2-Programm auf die in der Heizgruppe hinterlegten Wochenprogramme zugreifen.Das scheint jedoch nicht möglich, oder habe ich etwas übersehen?

Das geht nun nicht?
Unter Geräte die Gruppe - erkennbar an den 3 Ventilen - auswählen und einrichten

Nein, diese können nicht benannt oder umbenannt werden
Christian
Aw: Programmierung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.02.2018, 18:14
In der Heizgruppe habe ich die Wochenprogramme eingerichtet. Kein Problem. Wenn ich aber ein eigenes Programm erstelle, kann ich nach Geräteauswahl verschiedene Modi auswählen, aber anscheinend nicht auf die Wochenprogramme, die in den Geräteeinstellungen hinterlegt sind, zugreifen.
Aw: Programmierung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.02.2018, 18:26
Hallo Lichtschwert,

so wie Du schreibst, möchtest Du per WebUI-Programm das gewünschte INIT-Wochenprogramm (1-2-3) vorwählen.
So wie Du bereits erkennst hast, gibt es unter der Dann:..Anweisung kein Listenfeld "Wochenprogramm". Eine Vorwahl bzw. Umschaltung kann nur einfach im Gerätemenü vom INT-Gerät erfolgen.
Will man dies per Programmtriggerung wie Taster, Schalter, Zeitsteuerung durchführen geht dies nur mit einer script-Lösung.


Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: Programmierung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.02.2018, 18:30
IMHO sind die Wochenprogramme ein "Feature" der CCU2. Sie sind nicht Bestandteil der Geräte. M.E. lässt sich das auch nicht über ein Script direkt auswählen.
Somit kann man in einem Programm auch dazu nix auswählen
Christian
Aw: Programmierung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.02.2018, 18:42
Hallo Christian121212,

über eine script-Variante ist die die Vorwahl-/Ansteuerung der Wochenprogramme (1-2-3) möglich.

Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: Programmierung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.02.2018, 18:45
Hab in den Datenpunkten zu den Geräten nüscht gefunden. Es müsste doch Bestandteil des Thermostates und des Wandthermostates sein.....
Christian
Aw: Programmierung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.02.2018, 18:45
Danke elkotek.
Ja ich wollte die Wochenprogramme entsprechend meiner Schichtarbeit per Taster auswählen. Das scheint dann ja doch nicht so einfach zu sein. Schade, mit Skripten habe ich mich noch gar nicht befasst.
Da muss ich mal schauen.
Aw: Programmierung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.02.2018, 18:57
Hallo Lichtschwert,

hast Du jeweils einen Taster (TA1..TA2) für die Umschaltung..dann kannst Du einmal folgende Programmversion nach einer Vorlage von alchy ausprobieren.

Empfohlene Vorgehensweise:
1. Einstellungen --> Geräte --> INIT-Baugruppe --> Gerätebezeichnung im Klartest eingeben ..z.B. TEST_INIT0000001
2. Für Testzwecke unter den jeweiligen Wochenprogrammen nun ein unterschiedliches Tempeartur-/Zeitprofil eingeben um mit ok..beenden
3. Damit man alles kontrollieren kann..beim INIT-Gerät die checkboxen auf bedienbar, sichtbar, protokollieren setzen

4. Danach in der Dann:-Anweisung folgendes script eingeben

Wenn:..TA1 - kurz gedrückt !für Wochenprogramm "1"
Dann:..
object AB = devices.Get("TEST_INT0000001");
xmlrpc.PutParamset (AB.Interface(), AB.Address(), "MASTER", "WEEK_PROGRAM_POINTER", "0");
Sonst,Wenn.. TA2 - kurz gedrückt !für Wochenprogramm "2"
Dann:..
object AB = devices.Get("TEST_INT0000001");
xmlrpc.PutParamset (AB.Interface(), AB.Address(), "MASTER", "WEEK_PROGRAM_POINTER", "1");

5. Nun kann man die geänderten Sollwerte (je nach Wochenprogramm 1-2-3-) im Display und/oder unter Status und Bedienung und/oder im Systemprotokoll ansehen.

Achtung...nach einem Tastendruck kann die Reaktionszeit bis zu max.ca. 3min.

Gruß elkotek

Viele Grüße..elkotek
Aw: Programmierung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.02.2018, 19:05
Vielen Dank elkotek.
Ich werde es bei Gelegenheit testen und dann berichten.

Beste Grüße

Frank
Aw: Programmierung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
21.02.2018, 20:13
Hallo.
Ich habe es heute ausprobiert und es funktioniert einwandfrei.
Besten Dank für eure schnelle und kompetente Hilfe.