inwiefern eignen sich die open collector Ausgänge für PWM?
Im Beschreibungstext wird nicht näher darauf eingegangen.
Kann z.B. ein LDD1000H dimmable driver damit angesprochen werden.?
mfg
martin
Aw: open collector Ausgänge als PWM
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
05.06.2015, 18:09
Hallo martin.mayr****,
nachfolgend ein Auszug aus der Bedienungsanleitung:
"... Die Open-Collector-Schaltausgänge OC1 - OC8
sind dafür ausgelegt, Verbraucher bis 24 V/50 mA
anzusteuern. Die Ausgänge können außerdem für die Ausga-
be eines Rechtecksignals mit variabler Frequenz
konfiguriert werden. Die Länge des Pulses (0 - 600 s)
kann in der Modulkonfiguration eingestellt werden. Die
Wiederholfrequenz (0 - 50 Hz) wird über den Wert des
Kanals (Bedienung) gewählt. Bei einer Pulsdauer von
0 s wird die gewählte Frequenz direkt ausgegeben
(Puls-/Pausenverhältnis 1:1). ..."
Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung