Hallo elkotek, Hallo nuiler,
das von elkotek beschriebene Toggeln habe ich auch bemerkt, hier scheint wohl etwas mit den EasyMode-Profilen in der WebUI falsch zu laufen.
Wenn ich das Ganze in der Profileinstellung "Experte" realisiere geht es.
Folgendes Szenario habe ich mal Testweise erstellt:
Ein kurzer Tastendruck oben lässt beide Wippen auf 100 % Türkis hochdimmen.
Ein kurzer Tastendruck unten lässt beide Wippen auf 0 % Türkis runterdimmen.
Ein langer Tastendruck oben schaltet das Relais ein.
Ein langer Tastendruck unten schaltet das Relais aus.
Realisiert mit folgender Hardware:
CCU2/FW2.41.5
HmIP-BSL/FW1.0.2
Schritt 1 - Die kurzen Tastendrücke der internen Direktverknüpfung zu dem Relais deaktivieren
Schritt 1A
Die Direktverknüpfung von Kanal 1 mit Kanal 4 bearbeiten.
Die Profileinstellung von "Schalter aus" auf "Experte" ändern.
Die Einstellung
SHORT_PROFILE_ACTION_TYPE von
PROFILE_ACTION_TYPE_JUMP auf
PROFILE_ACTION_TYPE_INACTIVE ändern
Einstellungen mit "OK" sichern
Schritt 1B
Die Direktverknüpfung von Kanal 2 mit Kanal 4 bearbeiten.
Die Profileinstellung von "Schalter an" auf "Experte" ändern.
Die Einstellung
SHORT_PROFILE_ACTION_TYPE von
PROFILE_ACTION_TYPE_JUMP auf
PROFILE_ACTION_TYPE_INACTIVE ändern.
Einstellungen mit "OK" sichern
Schritt 2 - Erstellen neuer interner Direktverknüpfungen, die die Dimmaktoren in beiden Wippen ansprechen
Schritt 2A
Eine neue Direktverknüpfung von Kanal 1 mit Kanal 8 erstellen und bearbeiten.
Zuerst die Profileinstellung "Dimmer - aus/dunkler" wählen und das Verhalten des kurzen Tastendrucks definieren.
- Ausschaltverzögerung - nicht aktiv
- Blinken in der Ausschaltverzögerung - ein
- Rampenzeit beim Ausschalten - 500 ms
- Farbe - Türkis
Die gemachten Einstellungen mit "Übernehmen" sichern.
Nun die Profileinstellung von "Dimmer - aus/dunkler" auf "Experte" ändern.
Hier die instellung
LONG_PROFILE_ACTION_TYPE von
PROFILE_ACTION_TYPE_DRIVE_DOWN auf
PROFILE_ACTION_TYPE_INACTIVE ändern.
Einstellungen mit "OK" sichern
Schritt 2B
Eine neue Direktverknüpfung von Kanal 1 mit Kanal 12 erstellen und bearbeiten.
Zuerst die Profileinstellung "Dimmer - aus/dunkler" wählen und das Verhalten des kurzen Tastendrucks definieren.
- Ausschaltverzögerung - nicht aktiv
- Blinken in der Ausschaltverzögerung - ein
- Rampenzeit beim Ausschalten - 500 ms
- Farbe - Türkis
Die gemachten Einstellungen mit "Übernehmen" sichern.
Nun die Profileinstellung von "Dimmer - aus/dunkler" auf "Experte" ändern.
Hier die instellung
LONG_PROFILE_ACTION_TYPE von
PROFILE_ACTION_TYPE_DRIVE_DOWN auf
PROFILE_ACTION_TYPE_INACTIVE ändern.
Einstellungen mit "OK" sichern
Schritt 2C
Eine neue Direktverknüpfung von Kanal 2 mit Kanal 8 erstellen und bearbeiten.
Zuerst in der Profileinstellung "Dimmer - ein/heller" das Verhalten des kurzen Tastendrucks definieren.
- Rampenzeit beim Einschalten - 500 ms
- Einschaltdauer - dauerhaft
- Pegel im Zustand "ein" - 100 %
- Farbe - Türkis
Die gemachten Einstellungen mit "Übernehmen" sichern.
Nun die Profileinstellung von "Dimmer - ein/heller" auf "Experte" ändern
Hier die instellung
LONG_PROFILE_ACTION_TYPE von
PROFILE_ACTION_TYPE_DRIVE_UP auf
PROFILE_ACTION_TYPE_INACTIVE ändern.
Einstellungen mit "OK" sichern
Schritt 2D
Eine neue Direktverknüpfung von Kanal 2 mit Kanal 12 erstellen und bearbeiten.
Zuerst in der Profileinstellung "Dimmer - ein/heller" das Verhalten des kurzen Tastendrucks definieren.
- Rampenzeit beim Einschalten - 500 ms
- Einschaltdauer - dauerhaft
- Pegel im Zustand "ein" - 100 %
- Farbe - Türkis
Die gemachten Einstellungen mit "Übernehmen" sichern.
Nun die Profileinstellung von "Dimmer - ein/heller" auf "Experte" ändern
Hier die instellung
LONG_PROFILE_ACTION_TYPE von
PROFILE_ACTION_TYPE_DRIVE_UP auf
PROFILE_ACTION_TYPE_INACTIVE ändern.
Einstellungen mit "OK" sichern
So konnte ich nun den kurzen Tastendruck für die Dimmaktoren und den langen Tastendruck für den Schaltaktor nutzen.
Puh, nun qualmen mir die Finger!
Ich hoffe, das ich nichts vergessen habe und es einigermaßen verständlich ist.
Gruß Sheldon