Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Privatkunden Shop

Automation und Steuerungen

Homematic Schaltaktor 1-Kanal Hutschiene, Taster, Programmierung

Beiträge zu diesem Thema: 2
Homematic Schaltaktor 1-Kanal Hutschiene, Taster, Programmierung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
21.09.2018, 09:13
Hallo,
bräuchte hier mal Hilfe bei der Programmierung des Schaltaktors Hutschiene in der WebUI.
Ich möchte den Aktor gerne als Hauslicht mit Tasterschalter programmiert. Der Aktor selbst funktioniert wurde auch schon so eingestellt, dass er bei dem Tastersignal (S) das Relais für die Zeit x ansteuert (Zeitsteuerung).
Nun möchte ich aber auch, dass wenn der Aktor das Tastersignal bekommt, dass er über ein Programm zwei andere Aktoren mit einschaltet. Ich habe bereits ein Programm erstellt.

Wenn: Geräteauswahl (Schaltaktor Hutschiene) bei "Schalterzustand:Ein" bei Aktualisierung auslösen.
Dann:
Aktor 1 - Sofort - Einschaltdauer auf 30Sekunden
und
Aktor 2 - Sofort - Einschaltdauer auf 30Sekunden


Leider ist es nun so, wenn ich den Taster betätige Schalter der Aktor (Hutschiene) sein Relais frei, jedoch werden die anderen beiden Aktoren nicht angesteuert.
Kann mir hier einer sagen, wo das Problem liegt?
Aw: Homematic Schaltaktor 1-Kanal Hutschiene, Taster, Programmierung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
21.09.2018, 09:18
Hallo h.lampe,

ergänze in der Dann:..Anweisung
*…direkt nach dem Listenfeld der Einschaltdauer
*…Aktor 1 – sofort – Schaltzustand: ein

Nur damit startet/läuft auch die gewüschte Zeitdauer.

Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek