Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Homematic Funk-Schaltaktor. Nach einem Überspannungsschaden (N-Abriss) funktioniert er nicht mehr.
Beim Aufschrauben habe ich festgestellt, dass es einen Kondensator zerlegt hat:
Dabei handelt es sich um ein kleines rundes Bauteil (ca. 9mm) mit folgendem Aufdruck:
275V
593*BC
1526
Zusätzlich nehme ich an, dass es noch ein zweites Bauteil zerlegt hat. Ein kleiner schwarzer Kasten mit der Bezeichnung:
T1A 250V
BUSS
SS-5
Kann mir jemand sagen, um welche Bauteile es sich genau handelt, bzw. wo ich sie bekomme kann (ich hab schon gesucht aber nichts gefunden).
Der "Kondensator" ist in Wirklichkeit ein Varistor.
gibt in mehreren Leistungsklassen hier exemplarisch ein Muster: klick
Wenn ich mich im Datenblatt nicht verschaut habe ist das verlinkte Modell mir 250mW eines mit 9mm (VDRS07...) und sollte das richtige sein.
Der schwarze Kasten ist eine Schmelzsicherung könnte sowas sein, finde bei ELV aber nur eine 5A Version: klick
Hier kann aber evtl. ein Mail an den ELV Kundendienst behilflich sein.
Alles Cent-Artikel...
Ein Kluger kann sich leicht dumm stellen - umgekehrt wird es schwierig.
Super! Herzlich Dank.
Dann schaue ich mal, ob ich die Schmelzsicherung irgendwo bekommen.
Beim Varistor ist es egal, ob ich nicht exakt den gleichen nehme?
Auch wenn nicht alle erforderlichen Bauteile hier im Sortiment sind, man kann sich an den Kundeservice wenden und die Sicherung und den Varistor dort bestellen.
Ich bin aber gespannt ob das alle Bauteile sind die defekt sind.
Ja, beim Varistor ist in erster Linie nur die Spannung wichtig, also die 275V. die "mW" sind nur ein Indiz, wieviel an Überspannung er vernichten kann, bei dir ist der Bauraum der begrenzende Faktor.
Ein Kluger kann sich leicht dumm stellen - umgekehrt wird es schwierig.