HMW-IO-12-Sw7-DR Status wird nicht angezeigt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.05.2018, 17:26
Hallo,

ich habe seit letzten Jahr für die Bewässerung das Modul HMW-IO-12-Sw7-DR in Verwendung.

Letzes Jahr wurde mir in der Homematic-Oberfläche der Status mit "Ein" bzw. "Aus" richtig angezeigt.

Dieses Jahr bleibt der Status immer auf "Aus". Ich kann zwar auf "Ein" klicken die Sprinkler laufen auch aber der Status bleib auf "Aus"

Ich habe jetzt über ioBroker eine Visualisierung erstellt. Hier wird der Status richtig mit EIN bzw. AUS angezeigt und lässt sich auch steuern.

Habt jemand vielleicht eine Idee was hier der Fehler sein könnte?

Danke im Voraus

LG
Bledrunner
Aw: HMW-IO-12-Sw7-DR Status wird nicht angezeigt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
11.05.2018, 14:27
Hallo Bledrunner,

bitte melden Sie sich einmal von der WebUI ab, leeren den Browsercache und prüfen das Verhalten daraufhin erneut.

Die Werte sollten nun wieder korrekt angezeigt werden.
Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: HMW-IO-12-Sw7-DR Status wird nicht angezeigt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
15.05.2018, 12:39
Hallo,

vielen Dank für die Antwort.
Dies brachte nur leider keinen Erfolg.

Habe das ganze bereits auf 2 Tablets und 2 PC's probiert.

Fehler bleibt bestehen.

LG
Bledrunner
Aw: HMW-IO-12-Sw7-DR Status wird nicht angezeigt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
19.05.2018, 20:20
Hallo, hier schließe ich mich an. Ich habe genau das selbe Problem. Cache schon geleert aber genau das gleiche Problem!
Ciao Thomas
Aw: HMW-IO-12-Sw7-DR Status wird nicht angezeigt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
30.05.2018, 14:01
Hallo zusammen,

in diesem Fall empfehlen wir:

- sofern generell viele Aktoren im Bus befindlich sind, in den Geräteeinstellungen die Zeit nach der Logging-Meldung verschickt wird zeitlich zu verändern bzw. zu vergrößern

- in den Geräteeinstellungen prüfen, ob das Logging für die Ausgänge aktiv ist

- Prüfen ob irgendwo im Bus ein angeschlossener Schalter/Reedkontakt etc. an einem Modul im Taster-Modus hängt
=> der Bus wird in diesem Fall mit dem Befehl "langer Tastendruck" dauerhaft belegt
Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: HMW-IO-12-Sw7-DR Status wird nicht angezeigt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
02.06.2018, 12:09
Hallo,

danke für den Hinweis. Habe die Empfehlungen umgesetzt leider kein Erfolg.

Heute hatten wir einen kurzen Stromausfall und siehe da es funktioniert alles wieder. Ich weiß nicht wie oft ich schon vorher die CCU neugestartet habe und das änderte nix.

Danke trotzdem für die Ratschläge
Aw: HMW-IO-12-Sw7-DR Status wird nicht angezeigt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
19.04.2019, 12:55
Hallo zusammen,

identisches Problem mit meinem Modul. Nachdem es lange Zeit funktioniert hat nun auch hier - kein Status-Update (also immer 'Aus', egal ob an oder aus.

Schalten funktioniert (ich steuere damit Bewässerungsventile).

Was ich bislang schon probiert habe:

* Reset
* Strom weg / Strom an
* Feste IP auf das LAN-GW
* Zeit nach der Logging-Meldung verschickt wird auf 0.1 bis 3.0

Zentrale: RasPI3 3.45.5.20190330, Modul-FW 3.06.

Logauszug eines Schaltzyklus:
Ein:
Apr 19 12:53:28 homematic-ccu2 user.debug hs485d: LGW_RPL_RESPONSE
Apr 19 12:53:28 homematic-ccu2 user.debug hs485d: Event: MEQ1770209:17.STATE=true
Apr 19 12:53:28 homematic-ccu2 user.debug hs485d: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 1 events
Apr 19 12:53:28 homematic-ccu2 user.debug hs485d: Event: MEQ1770209:17.WORKING=false
Apr 19 12:53:28 homematic-ccu2 user.debug hs485d: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send completed
Apr 19 12:53:28 homematic-ccu2 user.debug hs485d: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 1 events
Apr 19 12:53:28 homematic-ccu2 user.debug hs485d: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send completed
Apr 19 12:53:29 homematic-ccu2 user.debug hs485d: Event: MEQ1770209:17.STATE=true
Apr 19 12:53:29 homematic-ccu2 user.debug hs485d: Event: MEQ1770209:17.WORKING=false
Apr 19 12:53:29 homematic-ccu2 user.debug hs485d: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 2 events
Apr 19 12:53:29 homematic-ccu2 user.debug hs485d: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send completed

Aus:
Apr 19 12:54:07 homematic-ccu2 user.debug hs485d: LGW_RPL_RESPONSE
Apr 19 12:54:07 homematic-ccu2 user.debug hs485d: Event: MEQ1770209:17.STATE=false
Apr 19 12:54:07 homematic-ccu2 user.debug hs485d: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 1 events
Apr 19 12:54:07 homematic-ccu2 user.debug hs485d: Event: MEQ1770209:17.WORKING=false
Apr 19 12:54:07 homematic-ccu2 user.debug hs485d: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send completed
Apr 19 12:54:07 homematic-ccu2 user.debug hs485d: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 1 events
Apr 19 12:54:07 homematic-ccu2 user.debug hs485d: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send completed
Apr 19 12:54:07 homematic-ccu2 user.debug hs485d: Event: MEQ1770209:17.STATE=false
Apr 19 12:54:07 homematic-ccu2 user.debug hs485d: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 1 events
Apr 19 12:54:07 homematic-ccu2 user.debug hs485d: Event: MEQ1770209:17.WORKING=false
Apr 19 12:54:07 homematic-ccu2 user.debug hs485d: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send completed
Apr 19 12:54:07 homematic-ccu2 user.debug hs485d: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 1 events
Apr 19 12:54:07 homematic-ccu2 user.debug hs485d: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send completed

Danke für jegliche Hilfe!
Stephan
Aw: HMW-IO-12-Sw7-DR Status wird nicht angezeigt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
01.06.2019, 00:06
Hallo,

ich habe hier das gleiche Problem und auch schon alles durch.

Raspimatic V3.45.7.20190511

Fehler tritt sei den letzten drei Versionen auf.

Würd mich freuen wenn einer einen Tipp hat.

Danke.
Aw: HMW-IO-12-Sw7-DR Status wird nicht angezeigt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
27.07.2020, 11:22
Gab es bisher hier noch keine Lösung?

Habe jetzt auch das gleiche Problem. Ich hatte die Zentrale in anderen Raum montiert. Seit dem bekommt sie keine Antwort aus dem BUS. Der RS485 Gateway wurde nicht verändert. Habe die Module und Gateway schon stromlos gemacht. Ohne Erfolg.
Viele Grüße aus dem Taunus.

Burxel
Aw: HMW-IO-12-Sw7-DR Status wird nicht angezeigt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.06.2021, 11:34
Hallo zusammen,

ich habe auch das gleiche Problem, habe bisher aber noch keine Lösung im www gefunden.

Bereits vor einem Jahr habe ich mich an den Support von eq-3 gewandt. Dieser gab mir auch eine Rückmeldung, dass das Problem mit den nächsten Updates behoben sein soll.

Bisher gab es aber für das Modul kein neues Update (meine aktuelle Firmwareversion 3.06).

Schöne Grüße

Begu
Aw: HMW-IO-12-Sw7-DR Status wird nicht angezeigt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
10.07.2021, 20:48
Hallo zusammen,

falls es jemanden helfen sollte, ich habe das Problem bei mir gefunden.

Wie schon vom ELV technischen Support erwähnt, muss man auf die Verdrahtung und auf die Konfiguration im Modul für Eingänge achten.

Ich hatte bei zwei Modulen je einen Eingang als Taster konfiguriert (Default). Allerdings hatte ich den Steuerdraht im Taster selbst auf die falsche Klemme gelegt (Öffner). Dadurch war der Stromkreis zum Eingang permanent geschlossen, außer man hat den Taster betätigt (Stromkreis wird geöffnet). Das hat in meinem Fall dazu geführt, dass z.B. bei Direktverknüpfungen und Konfiguration "Treppenhauslicht" auf einen Ausgang dieser zwar auf EIN geht und nach eingestellter Zeit auch aus geht aber die Anzeige im WebUI immer noch auf EIN steht.

Schöne Grüße

Begu