HMIPW-DRD3 mit ERROR_OVERHEAT ohne Abnehmer/Last

Beiträge zu diesem Thema: 3
Für Aktionen im ELV-Technik-Netzwerk müssen Sie sich ein Profil erstellen
HMIPW-DRD3 mit ERROR_OVERHEAT ohne Abnehmer/Last
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
20.01.2022, 16:32
<p>Mein DRD3 verhält sich eigenartig. Seit kurzem meldet er ERROR_OVERHEAT und ERROR_COPROCESSOR auf Kanal 2, obwohl dieser Kanal unbelegt ist.  Neutralleiter ist auf allen 3 Kanälen angeklemmt. Kanal 1 und 3 funktionieren tadellos. ERROR_COPROCESSOR verschwindet, wenn ich auch den Leiter an Kanal 2 anschließe, aber schalten/dimmen kann ich den KAnal trotzdem nicht und ERROR_OVERHEAT bleibt bestehen.  Könnte hier ein HArdware-Defekt vorliegen?</p>
Aw: HMIPW-DRD3 mit ERROR_OVERHEAT ohne Abnehmer/Last
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
21.01.2022, 07:06
hallo,

auf Seite 31 der Bedienungsanleitung wird ein zurücksetzen auf Werkseinstellung beschrieben, schon ausprobiert?
Aw: HMIPW-DRD3 mit ERROR_OVERHEAT ohne Abnehmer/Last
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
16.02.2022, 16:05
Danke! Es hat geholfen. Nach dem Reset war die Meldung weg und ist auch nicht noch einmal erschienen.