HMIP-WTH-2 zur Zweipunktsteuerung eines HM-Zwischensteckers (via CCU2)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
03.12.2018, 03:58
Hallo Ihr lieben
folgendes Zenario
-CCU2 FW2.41.5 (mit homeputerCL plugIn 3.48 - 181123)
-HMIP-WTH-2 (HMIP-Wandthermostat) (VW 1.8)
-HM-ES-PMSw1-Pl (220V Zwischenstecker mit/ohne Messung)
und nun soll die am WTH eingestellte Temperatur den Schaltaktor enstprechent schalten, macht er aber nicht :(

Selbigen Aufbau habe ich schon mit einem nich-IP Wanthermostaten zu laufen aber der hat keine Displaybeleuchtung wes wegen ich jetzt die nächsten zwei als IP-Version bestellt habe. Adressen und Einstellungen so weit Möglich alle ver- und angeglichen aber ohne Erfolg. nen IP-Rollladenaktor habe ich auch bereits erfolgreich mit nicht IP-Schaltern & Sensoren verheiratet.
Wäre schön wenns einfach geht abe rich bin auch von Hause aus am überlegen ob ich auf ne CCU3 oder diese RasbarryPi Funk-Platine aufrüste (ne FHZ2000 und nen CUL so wie den alten LAN-Konfigurationspunkt habe ich auch noch rum fliegen).
Ich komme aber mit der Editorsprache von Homematik so gut klar und möchte eigentlich gerne genau so was wieder haben, also wenns geht alle Befehle in Deutsch, einfache und/oder, Ja/nein, wenn usw. Befehle auf der Basis der Guten alten Logik Schaltungen aus der Berufsschule der 80er, da blick ich wenigstens richtig durch. ;)
Was zu was für ner Hard & Software würdet Ihr mir dabei raten?

So dann Danke schon mal für das nachdenken über mein Hauptproblem damit mein Radiator dann auch über das Drehrädchen an der Wand steuern lässt

Viel Spaß beim langsam warm Feiern ;)
Aw: HMIP-WTH-2 zur Zweipunktsteuerung eines HM-Zwischensteckers (via CCU2)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
03.12.2018, 08:43
Hallo schlaflosin030,

mit dem HmIP-WTH-2 kann nur in Verbindung mit einem HmIP-Aktor einfach eine 2-Punkt Temperaturregelung realisiert werden. Ein Mischbetrieb mit einem "fremden HM-Aktor" geht nicht in einer Geräte-/WebUI-Direktverknüpfung.

Das einfachste..Du wählst einen HmIP-Aktor (--> HmIP-PS, HmIP-PSM usw.).Alle anderen Lösungswege gehen nur über ein WebUI-Programm...sinnvoll nur in Verbindung mit einer script-Lösung.

Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: HMIP-WTH-2 zur Zweipunktsteuerung eines HM-Zwischensteckers (via CCU2)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.12.2018, 09:16
Hallo,

Ich habe probiert eine direkte verknupfung zu machen zwischen die Thermostat (HmIP-WTH-2) und die Schaltaktor HM-ES-PMSw1 uber Kanal 5, (2 point control) aber das gelingt mir nicht.
Ist das nicht moglich oder muss ich etwas anderes probieren?
Entschuldigung fur mein Deutsch, es ist nicht meine Muttersprache.: o
Aw: HMIP-WTH-2 zur Zweipunktsteuerung eines HM-Zwischensteckers (via CCU2)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.12.2018, 09:28
Hallo Arjen,

sehe Dir den vorhergehenden Beitrag an.
In einer WebUI-Direktverknüpfung kann nur die gleiche Systemtechnik verwendt werden.
Wenn Du nur den Schaltaktor HM-ES-PMSw1 hast, geht dies nur über den Weg einer WebUI-Programmverknüpfung.

Frohe Weihnachten und Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: HMIP-WTH-2 zur Zweipunktsteuerung eines HM-Zwischensteckers (via CCU2)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.12.2018, 13:35
Hallo elkotek,

Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort!
Wenn ich richtig verstehe, ist meine Fehler: meine Aktor ist von Homematic und nicht von Homematic-IP? Das ist andere Systemtechnik.

So mit z.b. "Homematic IP Schalt-Mess-Steckdose HMIP-PSM für Smart Home" oder "Homematic IP Schalt-Mess-Aktor HmIP-FSM, 5 A, Unterputz" ist es möglich, eine direkte Verknüpfung zu machen mit Kanal 5 von den Thermostat?

Vielen herzlichen Dank!
Aw: HMIP-WTH-2 zur Zweipunktsteuerung eines HM-Zwischensteckers (via CCU2)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.12.2018, 16:57
Hallo Arjen,

korrekt...so wie Du schreibst, können die HmIP-Aktoren HmIP-PS, HmIP-PSM aber auch der HmIP-FSM16 verwendet werden. Wenn man nur elektrische Stellantriebe z.B. für die FBH ansteuern möchte, wäre auch der HmIP-FSM5 geeignet (!!! immer die zulässige Kontaktbelastung lt. Datenblatt beachten..hier 5A ohmsche Last).

Die WebUI-Direktverknüpfung ist der einfachste Weg für die Realisierung einer 2-Punktregelung...unter Nutzung des im Gerätemenü vorgewählten Temperatur-/Zeitprofil, Hysteres usw. Die andere Alteranive wäre bei Mischbetrieb ---> eine WebUI-Programmverknüpfung in Verbindung mit einer script-Lösung.

Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: HMIP-WTH-2 zur Zweipunktsteuerung eines HM-Zwischensteckers (via CCU2)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
01.02.2019, 14:12
Hallo Schlaflos,

ich schalte mit meinem HMIP-WTH eine Variable. Ist ja nix anderes als ein Schaltaktor mit folgendem Script


! Eingestellten Sollwert von HMIP-WTH ermitteln
real Sollwert=dom.GetObject("HmIP-RF.0003156990C66A:1.SET_POINT_TEMPERATURE").Value();;
real Istwert = dom.GetObject("HmIP-RF.0003156990C66A:1.ACTUAL_TEMPERATURE").Value();

! Hysteresse hinzufügen

real maxSoll=Sollwert + 0.4;
real minSoll=Sollwert - 0.4;

! Lesen der Variable Thermostat.Status
var StatusHeizung= dom.GetObject("Thermostat.Status");



! Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.4 Aktor ausschalten
! Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.4 Aktor einschalten

if (Istwert > maxSoll)
{

if (StatusHeizung.State () == true)
{
StatusHeizung.State(false);

}
}
else
{
if (Istwert < minSoll)
{

if (StatusHeizung.State () == false)
{
StatusHeizung.State(true);

}
}
}
!WriteLine(StatusHeizung.State());


Das ganze packst du in ein CCU Programm und fragst als Bedingung die Ist-Temparatur und die Solltemperatur bei Aktualisierung ab.
Ich schalte dann in einem anderen Programm den Aktor über die Variable


Gruß Rainer
Aw: HMIP-WTH-2 zur Zweipunktsteuerung eines HM-Zwischensteckers (via CCU2)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
01.02.2019, 14:35
Hallo rmohrs,

geht selbstverständlich mit einem script ....aber dies ist nicht die gewünschte "einfache" WebUI-Direktverknüpfung. Viel Aufwand....wenig Sicherheit.

1. Das script muss zyklische...wie auch immer...getriggert werden
2. Fällt die CCU2/3 einmal aus läuft nichts mehr!!!
3. Wenn schon der Aufwand mit einem script...dann doch einfach auch den Schaltaktor mit einsetzen/ansteuern und nicht den Umweg über eine Variable.

Nur als Hinweis.
Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: HMIP-WTH-2 zur Zweipunktsteuerung eines HM-Zwischensteckers (via CCU2)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
10.04.2019, 13:37
Hallo Zusammen,
habe mir heute einen neuen WTH-2 zusammengebaut, kann diesen jedoch nicht an meine CCU3 anlernen.
Habe schon viele Bausätze gebaut und noch nie Probleme gehabt.
Hat jemand vielleicht eine Tip für mich, wie ich den Anlernvorgang doch noch hinbekomme?!
Habe über die CCU beide Methoden versucht, jedoch ohne Erfolg.
Vielen Dank für eure Hilfestellungen im voraus!
Aw: HMIP-WTH-2 zur Zweipunktsteuerung eines HM-Zwischensteckers (via CCU2)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
10.04.2019, 14:08
@segelliebhaber
Hallo segelliebhaber,

leider machst Du keine Angaben über die optische LED-Signalfolge nach dem Einlegen der Batterie..

*..erscheint unmittelbar danach die LED Signalfolge grün --> orange?
*..danach ca. alle 10 sec ein kurzes aufleuchten der LED-orange als Zeichen für die Bereitschaft eines Anlernvorganges?

Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek