Ich betreibe einen HmIP-FCI1 an einem HmIP-HAP Gateway (CCU Router). Der HmIP-FCI1 "erhängt" sich reproduzierbar nach 1-2 Tagen (2 verschiedene HmIP-FCI1, mehrfach gleiches Verhalten). Nach dem Entfernen und neu Einsetzen der Batterie funktioniert das Ganze wieder für 1-2 Tage. Kennen auch andere dieses Problem?
Aw: HmIP-FCI1 am HmIP-HAP (als Gateway zur CCU)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
02.03.2022, 13:05
Wie definierst du HmIP-HAP (als Gateway zur CCU)
Die Geräte (alle!) einschl. des HmIP-HAP sind an der Zentrale (einer CCU) angemeldet und nicht am HAP
Christian
Aw: HmIP-FCI1 am HmIP-HAP (als Gateway zur CCU)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
02.03.2022, 16:50
Hallo Christian, danke für die Antwort. Ja der HmIP-FCI1 ist natürlich an der CCU (Raspberrymatic 3.61.7.20220226 mit RPI-RF-MOD) angemeldet. Der Fehler tritt aber nur auf wenn die Kommunikation über einen HmIP-HAP Gateway an die CCU geht (der HmIP-FCI1 ist dann in einer Garage. Luftfeuchtigkeit um die 80%, denke aber nicht das es daran liegen sollte). Sobald der HmIP-FCI1 in Funkreichweite der CCU ist, tritt das Problem nicht mehr auf.
Der entscheidende Punkt ist, dass am Anfang alles einwandfrei funktioniert (d.h. alles ist richtig angelernt, es ist definitiv kein Anlernproblem). Das Problem tritt (wie bereits beschrieben) nach 1-2 Tagen auf, der HmIP-FCI1 gibt dann keine Signale mehr an die CCU weiter. Nach dem Entfernen und neu Einsetzen der Batterie funktioniert das Ganze wieder für 1-2 Tage. Das Problem ist reproduzierbar mit verschiedenen HmIP-FCI1 (3 Stück). Die HmIP-FCI1 funktionieren einwandfrei solange sie in Reichweite der CCU und nicht des HmIP-HAP sind. Das Ganze sieht nach einem Firmwareproblem am HmIP-FCI1 aus. Wäre schön, wenn sich ELV der Sache annehmen könnte.
Aw: HmIP-FCI1 am HmIP-HAP (als Gateway zur CCU)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
03.04.2022, 18:29
Dann teile doch die Infos dem Support mit.....
Ggf. kannst du eine HMIP-PS als Repeater einsetzen
Christian
Aw: HmIP-FCI1 am HmIP-HAP (als Gateway zur CCU)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.05.2022, 14:18
Der Support von ELV ist leider definitiv nutzlos: Problem beschrieben (mit Link zu diesem Thread), HmIP-FCI1 eingeschickt, ELV hat "geprüft", d.h. kurz an CCU3 angelernt. Mein Problembeschrieb wurde selbstverständlich nicht gelesen (lesen ist ja auch anstrengend und kostst Zeit). ELV schickt das HmIP-FCI1 wieder zurück. Problem immer noch genau gleich.... (Bez. HMIP-PS : dieser hat nicht die notwendige Reichweite, Garage ist über LAN eingebunden, deshalb auch der HmIP-HAP)
Aw: HmIP-FCI1 am HmIP-HAP (als Gateway zur CCU)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.05.2022, 14:22
Schalte doch mal die Protokollierung ein.
Was steht in den Logfiles (var/log/messages)?
Christian
Aw: HmIP-FCI1 am HmIP-HAP (als Gateway zur CCU)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.07.2022, 17:56
Wie von mir erwartet trat das Problem im Zusammenhang mit dem HmIP-HAP Gateway auf. Mit der neuen HmIP-HAP Firmware Version 2.4.24 ist es nun behoben. Peinlich, dass so ein Fehler nicht transparent und ehrlich vom Hersteller kommuniziert wird, sondern heimlich behoben wird.
Aw: HmIP-FCI1 am HmIP-HAP (als Gateway zur CCU)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
15.11.2022, 19:13
Also bei mir an der CCU3 (FW3.65.11) gleiches Problem. Er ist als Taster eingestellt & hat nur eine Direktverbindung. Zuerst kommt die Medlung Batt. leer & dann geht die Direktverbindung nicht mehr. Erst mit dem Entfernen der Batt, welche leer sein soll, aber n. 3,1V hat, funkt er wieder max. 2 Tage. Ist schon der 2. FCI1.
Zurücksetzen, neu anlernen... alles schon versucht.