Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Privatkunden Shop

ELV Homematic IP Bausätze

HmIP-DBB - Batterie ständig leer

Beiträge zu diesem Thema: 22

ELV ARR-Bausatz Homematic IP Klingeltaster HmIP-DBB

Artikel-Nr.: 153424

zum Produkt
HmIP-DBB - Batterie ständig leer
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
04.04.2019, 23:23
Hallo Forum,

Ich habe Leider ein "kleines" Problem mit dem "ELV Homematic IP ARR-Bausatz Klingeltaster, HmIP-DBB, für Smart Home / Hausautomation"

die Batterie ist ständig leer und weiss mir leider keinen Rat mehr.
meine Einstellungen:
Zyklische Statusmeldung: Yes
Anzahl der auszulassenden Statusmeldungen:1
Anzahl der auszulassenden,unveränderten Statusmeldungen:20
Low-Bat.-Schwelle:1.10
Routing aktiv:Yes
Akustische Bestätigung des Tastendrucks deaktivieren:No
Visuelle Bestätigung des Tastendrucks deaktivieren:No

Der Klingel Taster ist über eine Direkt Verknüpfung mit HmIP-PCBS2 verbunden.
Über das Relais wird wiederum eine alte Klingel betätigt.

Der Klingelknopf wird in der regel ca. 1mal am Tag betätigt.
Die Batterie hält ca. max 14Tage :-(

Aw: HmIP-DBB - Batterie ständig leer
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
05.04.2019, 06:18
Ich würde mal die Spannung der Batterie im eingebauten Zustand messen wenn der Klingeltaster das meldet. Sollte die Spannung wirklich unter 1,1V sein dann auch den Strom.
Wenn der zu hoch ist dann zurück an den Lieferanten mit dem Gerät.

Gruß
Aw: HmIP-DBB - Batterie ständig leer
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
05.04.2019, 08:59
Würde mal das Routing abschalten
Christian
Aw: HmIP-DBB - Batterie ständig leer
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
12.07.2019, 10:09
Gibt es hier schon ein Ergebnis? Auch bei mir ist spätestens alle 14 Tage die Batterie am Ende.
Kaum macht mans richtig, gehts ;-)
Aw: HmIP-DBB - Batterie ständig leer
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
12.07.2019, 10:13
Leider nicht, ausser das nach dem Update auf ccu3 die Batterie einmal mehr als einen Monat gehalten hat. Routing kann ich nicht abschalten, da die Reichweiten dann nicht reicht.
Aw: HmIP-DBB - Batterie ständig leer
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
23.08.2019, 12:08
Ich habe mal auf verdacht eine neue bestellt, und hier scheint die Batterie zu halten.
Ich werde mich mal mit dem Support ausseinander setzen woran das liegen kann.
Aw: HmIP-DBB - Batterie ständig leer
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
23.01.2020, 12:14
Hallo,

gibt es hierzu schon mal eine Antwort?

Ich habe das gleiche Problem und muss alle 4-5 Tage die Batterie wechseln.

Gruß
Aw: HmIP-DBB - Batterie ständig leer
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
23.01.2020, 13:47
@omne

Hallo omne,

hast Du eine CCU2/3 oder einen HAP?

Wenn Du eine CCU2/3 im Einsatz hast, kontrolliere einmal im Gerätemenü Deine Einstellungen..

*..zyklische Statusmeldung...wie?

*..Routing -- aktiv/deaktiviert?

*..LED-Anzeigen und akustische Mitteilungen aktiv/deaktiviert?

*..Timeout 1sec, max. 3 sec ?

*..oder Doppelklick Sperre
Viele Grüße..elkotek
Aw: HmIP-DBB - Batterie ständig leer
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
11.02.2020, 15:14
Hallo elkotek,
ja, ich habe alles abgeschlaltet was geht:
- zyklische Statusmeldung
- Routing
- LED Anzeige
- akustische Bestätigung
- Geräte LED
- visuelle Bestätigung des Tastendrucks
- Doppelklicksperre 25 sec
- Mindestdauer für langen Tsastendruck 5 sec
- Timeout für langen Tastendruck 100ms


https://omne.de/Bildschirmfoto-2020-02-11-um-15.09.47.png


Viele Grüße
Aw: HmIP-DBB - Batterie ständig leer
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
11.02.2020, 16:12
Hallo omne,

welchen Spannungswert wird aktuell in der CCU2/3 erfasst und ausgewertet.? Den Spannungswert kannst Du unter skript testen einmal wie folgt ansehen:

var w = dom.GetObject("HmIP-RF.xxxxxxxxxxxxxx:0.OPERATING_VOLTAGE").Value();

WriteLine(w);

wo x = der RF-Code Deines HmIP-DBB ist.

Für eine Klingelanwendung würde ich folgende Parametrierung wählen

*..Tastendruckauswertung (Wenn: Bedingung --> Tastendruck kurz ODER lang, weil man ja nicht weis ob jemand nur ganz kurz oder etwas länger auf der Klingel bleibt

*..

*..Mindestdauer für langen Tastendruck: 0,8 sec

*..Timeout für langen Tastendruck: 1 sec ...hält man trotzdem die Taste länger wird keine Übertragung ausgelöst...

*..Doppelklick - Tastensperre 0,0sec, denn für einen Doppelklick-Funktion müßte man ja den Anwender informieren

*..zyklische Statusmeldung ..Häkchen setzen 200/0 ==> alive-Meldung ca. alle 8 Std.
Viele Grüße..elkotek
Aw: HmIP-DBB - Batterie ständig leer
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
11.02.2020, 16:37
Hallo,

ich habe heute die Batterie gewechselt.

Der Spannungswert ist 1.3 V.

Ich habe die Werte so angepasst wie vorgeschalgen.

Werde jetzt beobachten wie lange die Batterie halten wird.

Danke für Deine Hilfe!
Aw: HmIP-DBB - Batterie ständig leer
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
11.02.2020, 16:57
Hallo omne,

1,3V bei einer neuen Batterie (normale Alkaline-Batterie) ist zu niederig. Müßte mindestens im Leerlauf 1,6VDC haben. Hast Du hier vielleicht einen NiMH-Akku im Einsatz?
Viele Grüße..elkotek
Aw: HmIP-DBB - Batterie ständig leer
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
12.02.2020, 18:01
Hallo,

das ist korrekt. Aber auch die "normalen" Batterien haben nur ein Paar Tage länger gehalten.
Aw: HmIP-DBB - Batterie ständig leer
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
19.02.2020, 18:03
Hallo,

ich habe vor 6 Tagen die normale Batterie eingesetzt und musste gestern wieder diese wechseln.

Die Alkaline Baterien zeigen bei mir 1,5V DC.

Was kann ich sonst tun?

Ich habe den Klingelsensor direkt mit einem IP Gong (HmIP-MP3P) verknüfpft.

Kann das die Ursache sein? Aber diese Verknüpfung wurde bereits von ca. 3/4 gemacht und seitdem nicht geändert.

Viele Grüße

omne
Aw: HmIP-DBB - Batterie ständig leer
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
19.02.2020, 19:45
Hallo omne,

6 Tage Laufzeit bei einer neuen Batterie würden eine mittlere Stromaufnahme von ca. 8 mA. bedeuten. Deshalb einfach einmal die Ruhestromaufnahme messen ...müßte ca. < 20yA betragen. Liegt diese deutlicher höher..den Zusammenbau des HmIP-DBB noch einmal überprüfen..evtl. gibt es hier Lötrückstände und/oder Kolophonuim auf der Platine.
  1. Welchen Spannungswert der "leeren Batterie" hast Du nun aktuell gemessen --> siehe Systemprotokoll oder per script-Abfrage
  2. Welche Low.-Bat. Schwelle wurde im Gerätemenü eingegeben?
  3. Um die Häufigkeit der Betätigung zu erfassen..einfach einmal einen Zähler erstellen und die gezählten Betätigungen in einer Systemvariablen (Typ. Zahl ) erfassen.
Viele Grüße..elkotek
Aw: HmIP-DBB - Batterie ständig leer
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
09.08.2020, 12:13
Bei mir hält zwar die Batterie, dafür werden seit ein paar Wochen immer wieder Tastendrucke gemeldet, obwohl niemand die Taste betätigt (auch wenn das HmIP-DBB bei mir am Schreibtisch liegt).
Reset hab ich schon mal gemacht, hat aber nichts gebracht.
Aw: HmIP-DBB - Batterie ständig leer
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
09.08.2020, 19:47
Hallo Sabine T;

Wie ist denn Deine Systemkonfiguration?

Der Kanal 0 wird ohne Aktion zyklisch gemäß eingestellten Zeitraster übertragen ...ebenso bei jedem Tastendruck wenn der Kanal 0 auf protokollieren gesetzt wurde --> siehe hierzu Systemprotokoll.

Der Kanal 1 (eigentlicher Status Tastendruck kurz/lang) wird jedoch nur im Systemprotokoll aufgeführt, wenn vorher einmal eine WebUI-Programmverknüpfung mit einem HmIP-Aktor erfolgte. Dies ist eine Voraussetzung..wobei danach diese WebUI-Programmverknüpfung durchaus wieder gelöscht werden kann. Ist noch eine Eigenheit bei den meisten HmIP-Sender.
Viele Grüße..elkotek
Aw: HmIP-DBB - Batterie ständig leer
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
10.08.2020, 08:34
Hallo elkotek!

Ich hab das Problem eingegrenzt und einen "Workarround" dafür:

Normal ist die Spanmnung am MP3 (das ist die Verbindung vom Klingeltaster zum I/O-Pin PB7 des Prozessors) 3.0V (also gleich wie +UB). Aus welchem Grund auch immer war die Spannung aber im Fehlerfall deutlich geringer (so um die 1.5V schwankend) und damit wurde dann immer wieder mal der Eingang als "Low" ausgewertet und damit einen Tastendruck gemeldet. Da es vom Taster keinen externen Pull-up-Widerstand nach +UB gibt gehe ich davon aus, dass der I/O-Pin als "Input enabled with pull-up" konfiguriert ist, weshalb auch normal am MP3 die 3.0V gemesen werden. Offenbar wird aber in irgendeiner Situation auch der interne Pull-down Widerstand aktiviert.

Als Workarround hab ich jetzt enen 10k Widerstand zw. MP3 und UB+ (genau genommen Pin1 vom TRX1 ) angelötet, damit ist bei der fehlerhaften Situation dann bei nicht gedrücktem Taster am MP3 die Spannung 2.7V, wird also sicher als "High" erkannt.
Aw: HmIP-DBB - Batterie ständig leer
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
10.08.2020, 12:46
@elkotek übrigens, ich werte die Tasten ganz normal in einem Program auf der CCU aus (Oder-Verknüpfung auf Tastendruck kurz und Tastendruck lang). Als Aktivität steuere ich dann den MP3-Gong HmIP-MP3P an als Glocke und zusätzlich schicke ich mir eine Pushover Meldung aufs Smartphone.
Aw: HmIP-DBB - Batterie ständig leer
Antwort als hilfreich markieren
1Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
10.08.2020, 17:46
Hallo Sabine T;

Erstmal..Danke für die Rückmeldung und ausführliche Information.

Hinweis: Wenn Du z.B. beim Tastendruck lang > 0,8sec gewählt hast, setze zusätzlich die Timeout-Zeit auf 1 sec. So wird auf jedem Fall sichergestellt, dass eine "Dauerdruck" nicht zur permanenten Übertragung führt.
Viele Grüße..elkotek
Aw: HmIP-DBB - Batterie ständig leer
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
31.08.2020, 18:42
Hallo - habe zwar keine Antwort was mich aber wundert das es bei der ersten Inbetriebnahme perfekt funktioniert hat. Laufzeit ca. 3/4 Jahr und jetzt kommt ständig, nach ca. 5 - 8 Tagen das die Batterie leer sei?! Wie kann das sein bzw. welche Lösung gibt es dafür?
Aw: HmIP-DBB - Batterie ständig leer
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
23.10.2020, 14:31
Hallo, es gibt in den Einstellungen die Funktion: Batteriebetrieb/Netzteilbetrieb.
Wenn es auf Netzteil steht und ihr betreibt das mit Batterien, werden diese ziemlich schnell leer.
Heinzo