ich habe mir ein HM-SwI-3-FM zugelegt und würde gerne 3 potenzialfreie Taster anschließen. Leider habe ich nur 4 Adern zur Verfügung. Kann ich eine Ader für COM (schwarz) und die andere 3 für die Steuerung (gelb, grün, blau) nutzen?
Danke schon mal für die Antwort. :)
Aw: HM-SwI-3-FM mit 4 Adern?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
31.08.2017, 15:13
Alle COM-Leitungen (schwarz) sind hier verbunden. Für Taster ist aber normalerweise diese Tasterschnittstelle vorgesehen.
Gruß
Aw: HM-SwI-3-FM mit 4 Adern?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
31.08.2017, 15:36
Ahh... danke für die Antwort. Es ging hier eigentlich nicht um Tastern, sondern um den Doorbird D202 und da steht in der Antwort man könne es mit dem anschließen (doorbird-ueber-homematic-ccu2-mit-keymatic-verbinden)... Es ist also kein Taster (wie ich geschrieben habe) sondern um zwei potenzialfreie Kontakte und ein extra Reed Relais. Hab leider an der Außenseite nur noch 4 Adern zur Verfügung, aber wenn die COM-Leitung vebunden ist, kann ich es wie geplant schalten.
Danke!
Aw: HM-SwI-3-FM mit 4 Adern?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
21.12.2017, 12:52
Hallo Idittmar,
Da die COM Leitungen intern gebrückt sind, reichen die 4 Leitungen aus
Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung