Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Privatkunden Shop

Heizungs- / Klimasteuerung

Genauigkeit der Temperaturerfassung

Beiträge zu diesem Thema: 2
Genauigkeit der Temperaturerfassung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
22.10.2013, 11:20
Ich habe einige technische Fragen zu den Raumthermostaten der Serie FHT80b:
1) mit welcher Genauigkeit wird die Raumtemperatur (Ist-Wert) erfasst?
2) mit welcher Genauigkeit bzw. Hysterese wird die Wunschtemperatur (Soll-Wert) erreicht?
3) Welchen Einfluss hat die Wandtemperatur auf den Messfühler im Raumthermostaten?
Aw: Genauigkeit der Temperaturerfassung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
24.10.2013, 12:49
Hallo Nikola,

der Hersteller hat uns hierzu wie folgt geantwortet:

"...
Die Genauigkeit der Temperaturmessung geben wir mit +/- 1 K an. Insbesondere im Bereich der üblichen Raumtemperatur ist die typische Toleranz allerdings deutlich geringer.

Eine Hysterese oder bleibende Regelabweichung weist der verwendete Reglertyp nicht auf.

Der Temperatursensor ist im Gehäuse so angeordnet, dass er kaum durch Wärmeleitung von der Wand beeinflusst wird. Da die Lufttemperatur so nahe an der Wand aber auch von der Wandtemperatur beeinflusst wird, sind die Hinweise aus der Anleitung zu beachten (nicht an schlecht isolierten Außenwänden anbringen).
..."



Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung