geeignet für den Kombisignalgeber HmIP-MP3P
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
13.11.2021, 07:09
<p>Hallo,</p>
<p>könnte ich dieses Netzteil benutzen, um den Kombisignalgeber HmIP-MP3P zu betreiben?</p>
<p> </p>
Aw: geeignet für den Kombisignalgeber HmIP-MP3P
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
13.11.2021, 08:45
Hallo Maria Musolf,

egal welches Netzteil (??)…wenn dies ein 5VDC/>1,5A wäre, ist dies einsetzbar. In diesem Fall muss aber noch ein Kabel mit geeigneten NS-Hohlstecker 5,5x2,1 gebastelt werden. Darauf achten, dass die Leitungsführung nicht zu lang ist und quer durch das Haus geführt wird…ansonsten besteht die Gefahr der Einkopplung von elektrostatischen und elektromagnetischen Störungen.
Viele Grüße..elkotek
Aw: geeignet für den Kombisignalgeber HmIP-MP3P
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
13.11.2021, 10:34
<p>achso, ich bin direkt vom Netzteil aus ins Forum gegangen und dachte, es würde mit angegeben. Es ist ein dc 5V Netzteil mit 2,4 Ampere.</p>
<p><a href="../../../mean-well-hutschienennetzteil-hdr-15-5-5-v-24-a-12-w-251877?fs=2465828758">https://de.elv.com/mean-well-hutschienennetzteil-hdr-15-5-5-v-24-a-12-w-251877?fs=2465828758</a></p>
<p> </p>
Aw: geeignet für den Kombisignalgeber HmIP-MP3P
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
13.11.2021, 11:00
Selbstverständlich als Netzteil geeignet. Aber wie gesagt.. man muss sich hier noch eine Zuleitung mit NS-Hohlstecker 5,5x2,1 realisieren. Vielleicht hast Du noch ein altes Steckernetzteil mit entsprechenden Stecker, den man verwenden könnte.
Viele Grüße..elkotek
Aw: geeignet für den Kombisignalgeber HmIP-MP3P
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
13.11.2021, 11:33
<p>den Stecker mit Kabel gibt's hier auch für kleines Geld im Shop.</p>
<p>Die Zuleitung wäre ein Telefonkabel, vieradrig, massiver Draht. Keine Ahnung, ob die reicht. Leitungsquerschnitt 0,36 mm^2. Länge vom vom Sicherungskasten bis zum Gong wären ca. 7 m.</p>
Aw: geeignet für den Kombisignalgeber HmIP-MP3P
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
13.11.2021, 11:43
Telefonkabel ...Leitungsquerschnitt ist ausreichend. Darauf achten wie die Leitungsverlegung erfolgt. Vermeiden der Leitungsführung von parallel und/oder in der Nähe von elektronischen Netzteilen, stromintensiven Verbraucher...Motore, Schaltschütze . Wenn dies nicht anders geht, eben geschirmte Leitung nehmen z.B. J-Y(St)Y.
Viele Grüße..elkotek
Aw: geeignet für den Kombisignalgeber HmIP-MP3P
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
13.11.2021, 12:27
<p>ist, glaube ich, geschirmt, wenn das diese Metallfolienummantelung ist.</p>
<p>Dann werde ich das Ganze Mal probieren, ist ja jetzt auch nicht so ein riesengroßes, finanzielles Unterfangen.</p>
<p>Vielen Dank für die Hilfe!</p>