Hallo,
ich habe in den letzten 3 Wochen diverse Gewerke im Haus auf Homematic/Homematic IP umgestellt. Wenn man die Eigenheiten der CCU3 kennengelernt hat, laufen soweit auch alle Sachen brauchbar. Schön wäre natürlich ein Handbuch, das den Namen auch verdient, denn wenn man nicht Ingenieur oder Informatiker ist, wird es für die meisten nach den simpelsten Sachen schon eng.
Seit 2 Wochen habe ich 6 HmIP-BROLL verbaut. Diese wurden mit der Firmware 1.0.10 geliefert, die einige Funktionen vermissen lässt. Das Update auf die Firmware 1.6.2 dauert nunmehr schon genau diese 2 Wochen. Bisher haben 3 Aktoren das Update geschafft. Hier nun die großen Kritikpunkte:
1. Im professionellen Einsatz ist diese Zeit für das Update absolut untragbar. Ich kann einem Kunden kaum vermitteln, dass man nach 8 Wochen nochmals vorbeischaut, um das Update durchzuführen. Dies bring uns auch schon zu Punkt 2.
2. Das Ablernen und erneute Anlernen der betroffenen Komponenten ist vollständig unakzeptabel. Nicht nur das man sämtliche Bezeichnungen und Zuordnungen erneut vergeben muss, man muss auch alle Programme erneut anpassen, in denen die Komponenten benutzt wurden. Wenn die Programmierung schon länger her ist und man eine Vielzahl von Programmen hat, ist dies kaum fehlerfrei machbar.
3. Während des Übertragungsvorgangs ist systembedingt das Sende- und Empfangs-Zeitfenster nahezu ausgelastet. Dies führt aktuell bei mir dazu, dass diverse Steuerungsaufgaben nicht zuverlässig funktionieren. Wenn man nun die CCU3 als Steuerzentrale von "sicherheitsrelevanten" Funktionen wie Leckageschutz oder Alarmgeber verwendet, dürfte dies in der Zeit der Updateübertragung nur bedingt funktionieren.
Lösungsvorschlag:
1. Updates für Komponenten können Over The Air oder über einen USB-Anschluss durchgeführt werden, welcher möglichst auf der zugänglichen Seite des verbauten Gerätes angebracht ist. Bei OTA-Updates kann die Übertragung gezielt für einzelne Geräte angestoßen werden.
2. Alle Configdaten der Geräte müssen migriert werden. Ggf. kann man die Config des Gerätes speichern und nach dem Update erneut mit Migration einlesen.
3. Trennung der Sende- und Empfangsantenne in der CCU3.
Soweit..
Viele Grüße
Stefan
ich habe in den letzten 3 Wochen diverse Gewerke im Haus auf Homematic/Homematic IP umgestellt. Wenn man die Eigenheiten der CCU3 kennengelernt hat, laufen soweit auch alle Sachen brauchbar. Schön wäre natürlich ein Handbuch, das den Namen auch verdient, denn wenn man nicht Ingenieur oder Informatiker ist, wird es für die meisten nach den simpelsten Sachen schon eng.
Seit 2 Wochen habe ich 6 HmIP-BROLL verbaut. Diese wurden mit der Firmware 1.0.10 geliefert, die einige Funktionen vermissen lässt. Das Update auf die Firmware 1.6.2 dauert nunmehr schon genau diese 2 Wochen. Bisher haben 3 Aktoren das Update geschafft. Hier nun die großen Kritikpunkte:
1. Im professionellen Einsatz ist diese Zeit für das Update absolut untragbar. Ich kann einem Kunden kaum vermitteln, dass man nach 8 Wochen nochmals vorbeischaut, um das Update durchzuführen. Dies bring uns auch schon zu Punkt 2.
2. Das Ablernen und erneute Anlernen der betroffenen Komponenten ist vollständig unakzeptabel. Nicht nur das man sämtliche Bezeichnungen und Zuordnungen erneut vergeben muss, man muss auch alle Programme erneut anpassen, in denen die Komponenten benutzt wurden. Wenn die Programmierung schon länger her ist und man eine Vielzahl von Programmen hat, ist dies kaum fehlerfrei machbar.
3. Während des Übertragungsvorgangs ist systembedingt das Sende- und Empfangs-Zeitfenster nahezu ausgelastet. Dies führt aktuell bei mir dazu, dass diverse Steuerungsaufgaben nicht zuverlässig funktionieren. Wenn man nun die CCU3 als Steuerzentrale von "sicherheitsrelevanten" Funktionen wie Leckageschutz oder Alarmgeber verwendet, dürfte dies in der Zeit der Updateübertragung nur bedingt funktionieren.
Lösungsvorschlag:
1. Updates für Komponenten können Over The Air oder über einen USB-Anschluss durchgeführt werden, welcher möglichst auf der zugänglichen Seite des verbauten Gerätes angebracht ist. Bei OTA-Updates kann die Übertragung gezielt für einzelne Geräte angestoßen werden.
2. Alle Configdaten der Geräte müssen migriert werden. Ggf. kann man die Config des Gerätes speichern und nach dem Update erneut mit Migration einlesen.
3. Trennung der Sende- und Empfangsantenne in der CCU3.
Soweit..