Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Privatkunden Shop

ELV Homematic IP Bausätze

ELV Bausatz Homematic IP Modulplatine OpenCollector - 8-fach HmIP-MOD-OC8

Beiträge zu diesem Thema: 15
Für Aktionen im ELV-Technik-Netzwerk müssen Sie sich ein Profil erstellen

ELV Bausatz Homematic IP Modulplatine OpenCollector - 8-fach, HmIP-MOD-OC8

Artikel-Nr.: 150850

zum Produkt
ELV Bausatz Homematic IP Modulplatine OpenCollector - 8-fach HmIP-MOD-OC8
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
01.04.2023, 17:08
Moin zusammen,

ich habe drei derModule bestellt, hat jemand eine Anschlussbelegung dazu ? Da die Lieferzeit lang ist möchte ich gerne meinen Versuchsaufbau vorbereiten, im download Bereich ist aber kein Anschlussplan hinterlegt.

Danke

Karlos

ELV Bausatz Homematic IP Modulplatine OpenCollector - 8-fach HmIP-MOD-OC8
funk und wired Lösungen
Aw: ELV Bausatz Homematic IP Modulplatine OpenCollector - 8-fach HmIP-MOD-OC8
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
01.04.2023, 17:28
Wenn es Dir nur um die PIN-Belegung geht…siehe Seite 5 -->
https://files2.elv.com/public/13/1321/132143/Internet/132143_empfangsmodul_um.pdf .....

Die PIN-Belegung ist hier gleich wie beim HmIP-MOD-OC8.
Viele Grüße..elkotek
Aw: ELV Bausatz Homematic IP Modulplatine OpenCollector - 8-fach HmIP-MOD-OC8
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
01.04.2023, 18:33
DANKE, Ok;
funk und wired Lösungen
Aw: ELV Bausatz Homematic IP Modulplatine OpenCollector - 8-fach HmIP-MOD-OC8
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
01.04.2023, 18:40
Danke, eine Frage noch: sind die Tastereingänge fesr den Ausgängen zugeordnet oder kann man die freikonfigurieren ? Dann könnte ich mir ein zusätzliches EingangsFunkmodul sparen 😉
vG
funk und wired Lösungen
Aw: ELV Bausatz Homematic IP Modulplatine OpenCollector - 8-fach HmIP-MOD-OC8
Antwort als hilfreich markieren
1Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
01.04.2023, 19:13
Bei einer CCU3: Funktionell sind die Taster den jeweiligen Ausgängen logisch zugeordnet. Wenn man jedoch diese Default-Verknüpfung löscht, können nun die Taster wahlfrei per WebUI-Direktverknüpfung und/oder WebUI-Programm verwendet werden....wie auch normale Funksender.
Viele Grüße..elkotek
Aw: ELV Bausatz Homematic IP Modulplatine OpenCollector - 8-fach HmIP-MOD-OC8
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
02.04.2023, 18:50
Hallo Zusammen,

ich bin relativ neu im HomeMatic Thema und habe eine Modulplatine HmIP-MOD-OC8 mit einer 8-fach Relaisplatine verbaut, mit der ich meine Rolladensteuerung von Sompy fernstuern will. Dafür muss ich den Schaltkontakt der MOD-OC8 als Taster mit einer Einschaltdauer von 5 sec nutzen, damit die Rolladen ganz zu oder auf fahren. Ich habe alle möglichen Einstellungen probiert, aber die MOD-OC8 und damit die Relais schalten nur ca. 1 sec, egal welche Einstellungen ich vornehme. Hat jemand eine Idee oder kann mir helfen?

Viele Grüße ulli-himmi
Aw: ELV Bausatz Homematic IP Modulplatine OpenCollector - 8-fach HmIP-MOD-OC8
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
02.04.2023, 19:23
Hallo ulli,

Du meinst die Ausgänge...Outx....diese sollen einen Impuls von xxxx sec liefern? Wie soll die Aktivierung/Ansteuerung dieser Ausgänge erfolgen...welche Zentrale CCU3 oder HAP hast Du im Einsatz?
Viele Grüße..elkotek
Aw: ELV Bausatz Homematic IP Modulplatine OpenCollector - 8-fach HmIP-MOD-OC8
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
02.04.2023, 19:47
Hallo,
ja genau, ich habe eine CCU3 im Einsatz und will mit dem Handy über HM Pocket Control meine Rolladen fernschalten, dafür brauche ich die Tasterfunktion mit einer Schaltdauer von 5 sec. Das kann ich in der CCU3 über Geräte (z.b. für den Kanal 10) einstellen, aber die MOD OC8 schaltet nur immer nur ca. 1 sec, egal was ich einstelle.
Viele Grüße 
ulli-himmi
Aw: ELV Bausatz Homematic IP Modulplatine OpenCollector - 8-fach HmIP-MOD-OC8
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
02.04.2023, 19:56
Hallo ulli,
die gewünschte Einschaltdauer/Impulsbreite kannst Du z.B. in einem WebuI-Programm (Dann: Anweisung) wahlfrei festlegen.
Viele Grüße..elkotek
Aw: ELV Bausatz Homematic IP Modulplatine OpenCollector - 8-fach HmIP-MOD-OC8
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
02.04.2023, 21:36
Hallo,
sorry, wie gesagt, ich bin relativ neu dabei, wo kann ich bitte im Webui eine "Anweisung" festlegen. Viele Grüße 
ulli-himmi
Aw: ELV Bausatz Homematic IP Modulplatine OpenCollector - 8-fach HmIP-MOD-OC8
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
02.04.2023, 21:52
... könntest du mir dafür ein Beispiel senden?
Viele Grüße 
ulli-himmi
Aw: ELV Bausatz Homematic IP Modulplatine OpenCollector - 8-fach HmIP-MOD-OC8
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
02.04.2023, 21:58
Hallo ulli,

es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten mit dem Kanal 10 einen Impuls zu erzeugen. Ein Beispiel hierzu mit dem Auslöser einer Taste --> hier mit einem virtuellen Kanal der CCU3 ---> als Auslöser

Wenn: HmIP-RCV1 – bei Tastendruck kurz
Dann: Kanal 10 – Kanalaktion …popup-Menü öffnen und Schaltzustand: ein und Zeitdauer eingeben

Mit jedem Tastendruck wird nur ein Impuls gemäß eingestellter Zeit realisiert. Die Auslösung des Tastendruckes erfolgt durch ---> Status und Bedienung –-> Geräte –-> HmIP-RCV1 öffnen und dort den Button ..Tastendruck kurz... betätigen.

Du kannst für den Test natürlich auch jeden beliebigen HmIP-Sender benutzen oder in die Wenn: Anweisung auch den internen Taster IN1 - Kanal 1 benutzen.
Viele Grüße..elkotek
Aw: ELV Bausatz Homematic IP Modulplatine OpenCollector - 8-fach HmIP-MOD-OC8
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
05.04.2023, 11:53
Hallo,
langsam bin ich am verzweifeln.
Ich habe unter Einstellungen/Geräte den ersten Virtuellen Kanal der CCU programmiert: Kanalzustand ... Tastendruck kurz, dann: Schaltaktor Kanal 10 ab sofort Einschaltdauer 5.00 s.
Auf der HM Pocket Controll funktioniert weder der Schalter für Kanal 10 (schaltet nur 1 sec) und wenn ich den virtuellen Kanal auf der HM Pocket Controll zuordne (Taster) dann erfolgt überhaupt keine Reaktion an der Schaltplatine.
Wo kann der Fehler liegen oder habe ich ein Verständnisproblem.
Viele Grüße 
ulli-himm
Aw: ELV Bausatz Homematic IP Modulplatine OpenCollector - 8-fach HmIP-MOD-OC8
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
05.04.2023, 12:13
Hallo ulli,

die Impulsdauer kann man doch nicht unter Einstellungen/Geräte durchführen. Wie man einen Impuls erzeugen kann, geht nur in einem WebUI-Programm oder in einer WebUI-Direktverknüpfung. Ein Beispiel habe ich oben geannt.
Viele Grüße..elkotek
Aw: ELV Bausatz Homematic IP Modulplatine OpenCollector - 8-fach HmIP-MOD-OC8
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
05.04.2023, 12:21
Wenn es Dir leichter fällt kannst Du auch einmal folgendes Beispiel durchführen.

Wenn: Kanal 10 - Schaltzustand ein - bei Änderung auslösen
Dann: Kanal 10 – verzögert um 5 sec – Schaltzustand: aus

Nun unter Status und Bedienung – Kanal 10 Button kurz betätigen und sehen was sich tut.

Oder alternativ...mit gleicher Vorgehensweise zum Test.

Wenn: Kanal 10 - Schaltzustand ein - bei Änderung auslösen
Dann: Kanal 10 – Kanalaktion – popup-Menu öffnen und dort Ein/5sec eingeben

Beide Varianten erzeugen einen Impuls am Out10 von 5 sec.
Viele Grüße..elkotek
Profil erstellen