Einsatz zusammen mit Funk-Tür-Fensterkontakt FHT80TF-2
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
21.05.2013, 13:28
In den Bewertungen wird geschrieben, es wurde der Kontakt zusammen mit dem Funk-Tür-Fensterkontakt FHT80TF-2 eingesetzt. In der Beschreibung dort wird explizit ein NC (Normally Closed) verlangt, hier der Kontakt ist NO. Was stimmt nun?

edit: Schreibfehler in Artikelbeschreibung. Richtig: NC.
Aw: Einsatz zusammen mit Funk-Tür-Fensterkontakt FHT80TF-2
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
30.05.2013, 14:00
Hallo Sid-L,

Funk-Tür-Fensterkontakt FHT80TF-2 können ausschließlich externen Kontakte vom Typ "NC" (Normally Closed) angeschlossen werden (d. h. der Kontakt ist bei geöffnetem Fenster unterbrochen).

Der beim Funk-Tür-Fensterkontakt FHT80TF-2 im Zubehör angebotene Ein-/Aufbau-Alarmkontakt kann hierzu also verwendet werden.

Möglicherweise kommt es zu Verwirrungen wegen der Angabe "Ruhekontakt". Der angebotene Alarmkontakt ist ohne Magnet geöffnet. Wenn das Fenster geschlossen ist (der Magnet den Reed-Kontakt betätigt) ist der Alarmkontakt geschlossen.

Somit ergibt sich bei geschlossenem Fenster (Normalzustand) ein "NC" Kontakt (Normally Closed).

Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung