Drehgriffkontakt HM-Sec-RHS Störungen, etc.
21.05.2019, 19:51
Ich betreibe seit Jahren eine CCU1 und dann CCU2 mit 83 Geräten. Unter anderem sind auch 8 dieser Drehgriffkontakte im Einsatz.
Seit Anfang an ärgerte ich mich über die unzähligen Fehlermeldungen dieser Drehgriffkontakte. Mit der Zeit und nach Batteriewechseln kamen die hier im Forum beschriebenen Fehler (keine grüne Quittierung mehr, nur noch gelb) auch noch hinzu.
Aufgrund dieser Tatsache habe ich mich jetzt entschlossen den neuen Homematic IP Fenstergriffsensor zuerst versuchsweise und dann gegen alle alten Drehgriffkontakte auszutauschen.
Bereits beim Einbau zeigte sich die wesentlich stabilere Konstruktion dieser IP Ausführung. Auch die fummeligen Knopfzellen gibt es nicht mehr.
Und dann welch eine Freude! Seit Wochen jetzt keine einzige Fehlermeldung mehr von diesen Fenstergriffsensoren. D.h. die Entfernungen zur Zentrale haben sich nicht verändert, was auf eine deutlich bessere Funkqualität bei diesen neuen Sensoren hindeutet. Abgesehen von den Fehlern beim Batterietausch usw.
Aus meiner Erfahrung kann ich nur empfehlen diese neuen Fenstergriffsensoren einzusetzen.
Fazit:
- wesentlich stabilere mech. Ausführung
- keine Knopfzellen mehr
- deutlich verbesserte Funkleistung
- seit mehreren Wochen fehlerfreier Betrieb
Einen Nachteil möchte ich allerdings nicht verschweigen! Diese neuen IP Sensoren erlauben keine Direktverknüpfung mit den Heizungsthermostaten.
Diese Einschränkung nehme ich aber gerne in Kauf, wenn ich dadurch diese leidigen Fehler los bin. Und die Funktion lässt sich rel. einfach über die CCU2 programmtechnisch realisieren.
Seit Anfang an ärgerte ich mich über die unzähligen Fehlermeldungen dieser Drehgriffkontakte. Mit der Zeit und nach Batteriewechseln kamen die hier im Forum beschriebenen Fehler (keine grüne Quittierung mehr, nur noch gelb) auch noch hinzu.
Aufgrund dieser Tatsache habe ich mich jetzt entschlossen den neuen Homematic IP Fenstergriffsensor zuerst versuchsweise und dann gegen alle alten Drehgriffkontakte auszutauschen.
Bereits beim Einbau zeigte sich die wesentlich stabilere Konstruktion dieser IP Ausführung. Auch die fummeligen Knopfzellen gibt es nicht mehr.
Und dann welch eine Freude! Seit Wochen jetzt keine einzige Fehlermeldung mehr von diesen Fenstergriffsensoren. D.h. die Entfernungen zur Zentrale haben sich nicht verändert, was auf eine deutlich bessere Funkqualität bei diesen neuen Sensoren hindeutet. Abgesehen von den Fehlern beim Batterietausch usw.
Aus meiner Erfahrung kann ich nur empfehlen diese neuen Fenstergriffsensoren einzusetzen.
Fazit:
- wesentlich stabilere mech. Ausführung
- keine Knopfzellen mehr
- deutlich verbesserte Funkleistung
- seit mehreren Wochen fehlerfreier Betrieb
Einen Nachteil möchte ich allerdings nicht verschweigen! Diese neuen IP Sensoren erlauben keine Direktverknüpfung mit den Heizungsthermostaten.
Diese Einschränkung nehme ich aber gerne in Kauf, wenn ich dadurch diese leidigen Fehler los bin. Und die Funktion lässt sich rel. einfach über die CCU2 programmtechnisch realisieren.