Beiträge zu diesem Thema: 19

Homematic Funk-Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU für Smart Home / Hausautomation

Artikel-Nr.: 132030

zum Produkt
Defekt nach Firmwareupdate von 1.3 auf 1.4
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.12.2018, 17:27
Sehr geehrte Damen und Herren ,
seit dem Firmwareupdate von Vers. 1.3 auf 1.4 zeigt mein Wandthermostat im Display nur "CRC" an . Nach Recherchen im Internet habe ich herausgefunden das diese Problem bei vielen anderen auch aufgetreten ist und die Thermostate nicht mehr nutzbar sind ( Link : https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=45531 ) .
Alle Tips seitens ELV das Problem zu beseitigen haben nichts gebracht .
Da das ein eindeutiger Softwarefehler ist sollte auch der Hersteller bzw. Vertreiber der Produkte eine Lösung anbieten. Gibt es daher eine Kulanzmöglichkeit das defekte Thermostat zu tauschen ??
Aw: Defekt nach Firmwareupdate von 1.3 auf 1.4
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.12.2018, 17:34
Hallo pax.nachtigall,

mich üerrascht Dein Hinweis auf die FW1.4. ??. Nach den mir vorliegenden Unterlagen gibt es nur die FW1.3 und die läuft problemlos (.. natürlich mit den altbekannten "Fehlern") problemlos.

Gruß elkotek

Viele Grüße..elkotek
Aw: Defekt nach Firmwareupdate von 1.3 auf 1.4
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.12.2018, 17:46
Jooo, aktuell ist wohl 1.3

https://www.eq-3.de/service/downloads.html?id=139

Woher hast du eine 1.4 Version?

Und bei deinem Link geht es um HM-CC-RT-DN
Christian
Aw: Defekt nach Firmwareupdate von 1.3 auf 1.4
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.12.2018, 17:58
Hallo pax.nachtigall,

Du hast natürlich voll recht.

Stand: 06.12.2018 /17:30 Uhr

*..HM-TC-IT-WM-W-EU ---> FW 1.3 ----> FW 1.4.2
*..HM-CC-RT-DN ---> FW 1.4 ---> FW 1.5.3

Werde die Sache einmal mit der CCU3/FW3.41.11 ausprobieren.

Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: Defekt nach Firmwareupdate von 1.3 auf 1.4
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.12.2018, 18:03
Wo gibt es die neuen Versionen?
Christian
Aw: Defekt nach Firmwareupdate von 1.3 auf 1.4
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.12.2018, 18:11
Hallo Christian121212,

hier hat eQ-3 wieder ein Nickerchen gemacht.
Auf die aktuelle FW wird automatisch hingewiesen, wenn man die entsprechenden Produkte im System hat. Leider nicht..wie üblich im eQ-3 download-Service. Leider auch nicht (mehr) das changelog dazu.

Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: Defekt nach Firmwareupdate von 1.3 auf 1.4
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.12.2018, 18:16
Gerade in den Geräten, auf der Firmwareseite hier in der WebUI geschaut....Nix.
Habe mehrere Thermostate und Wandthermostate. Alle durchgeklickt.
Kann es nur für die CCU3 sein
Update:
Jetzt 18:16 kommt der Hinweis auf der Startseite...
Christian
Aw: Defekt nach Firmwareupdate von 1.3 auf 1.4
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.12.2018, 18:24
Nicht nur für die CCU3..auch für die CCU2/FW2.35.16...2.41.5. Da diese Systeme sehr umfangreich sind, werde ich vorerst keine FW-update durchführen. Erst dann, wenn ich weiß, was sich geändert hat.
Viele Grüße..elkotek
Aw: Defekt nach Firmwareupdate von 1.3 auf 1.4
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.12.2018, 18:32
Changelogs
HM-CC-RT-DN

Version 1.5.003 - 17/10/04
--------------------------------------------------------------
** Modification / Improvement
* Firmware modification for production change: Mounting the DR1 by robot instead by worker

Version 1.5.002 - 16/09/05
--------------------------------------------------------------
** Modification / Improvement
* After the incoming Data "CCU-Command" and "Configuration" the Device change for 5 s from WOR to RX-Mode.

Version 1.5.001 - 15/12/01
--------------------------------------------------------------
** Modification / Improvement
* Heating-Control in connection with a WTH shows occasionally two-point behavior -> fixed

Version 1.4.002 - 15/05/06
--------------------------------------------------------------
** Bug
* Bugfix at direkt pairing. Sometimes the parameter configuration after pairing goes wrong.

Version 1.4.001 - 14/10/20
--------------------------------------------------------------
** Bug
* Modification the radio data interpretation function, if check for CONFIG_SERIALNUMBER it is also necessary to
check the frame typ for FRAME_CONFIGURATION.
* Modification the direct link button-switch profile.

Version 1.3.001 - 14/04/24
--------------------------------------------------------------
** Bug
* Change in config_rt(...,...), parameter configuration is start at parameterposition 20.
The weekly program transfer to the partner was incorrect if the first timestep > 21:15 o'clock
* If party-mode bring into action, always the long status-message is send out instead of the
short status-message. The party-temperature is add as last byte at the long status-message.

Version 1.2.007 - 13/12/02
--------------------------------------------------------------
** Bug
* If all shutter-contacts cleared from device and window-open-temperature is active, temperature return from
window-open-temperature to old temperature.
* Internal window-open detection, send to partners.
* Central-Order "Boost", "Comfort", "Lowering", "Change Temperature" still running, if Party-Pre-Stage is active.

** ChangeRequest
* The operation mode still shows in lcd if a thermal control is known.

Version 1.1.001 - 13/09/16
--------------------------------------------------------------
** Bug
* Correction at takeover the actualtemperature and the settemperature, high-byte shift was not correct.
* Correction at takeover ccu-radio-order, if internal window-open is detected, it has to reset.
* Correction by the radio synchronization, if a thermal control is known, the device must synchronize to the
radio-datapacket actual/set-temperature.

##########################################################################################################################
HM-TC-IT-WM-W-EU

Version 1.4.002 - 17/02/13
--------------------------------------------------------------
** Bug
* Jira HMTCIT-29 -> Improvement of radio communication: After the incoming Data "FRAME_CONTROL_MODE",
"FRAME_LIMITED_SWITCHING" and "FRAME_UNLIMITED_SWITCHING" the Device change for 5 s from WOR to RX-Mode.


Version 1.4.001 - 16/10/11
--------------------------------------------------------------
** Bug
* Jira HMTCIT-25 -> After several changes of the temperature offset, no incorrect actual temperature is shown in the LCD.


Version 1.4.000 - 16/09/20
--------------------------------------------------------------
** Modification / Improvement
* After the incoming Data "CCU-Command" and "Configuration" the Device change for 5 s from WOR to RX-Mode.


Version 1.3.002 - 15/08/27
--------------------------------------------------------------
** Bug
* Fixed incorrect display at mode-lock.


Version 1.3.001 - 15/05/06
--------------------------------------------------------------
** Bug
* Bugfix at direkt pairing. Sometimes the parameter configuration after pairing goes wrong.
** Change Request
* The conditional data message for the two-point-regulation is send now cyclical.
* If the button lock is active, the behaves of the lock symbol is simular to the HM-CC-RT-DN.


Version 1.2.001 - 14/10/20
--------------------------------------------------------------
** Bug
* Modification the radio data interpretation function, if check for CONFIG_SERIALNUMBER it is also necessary to
check the frame typ for FRAME_CONFIGURATION.
* Modification the direct link button-switch profile.


Version 1.1.000 - 14/04/24
--------------------------------------------------------------

** Bug
* Change in config_rt(...,...), parameter configuration is start at parameterposition 20.
The weekly program transfer to the partner was incorrect if the first timestep > 21:15 o'clock
* If party-mode bring into action, always the long status-message is send out instead of the
short status-message. The party-temperature is add as last byte at the long status-message.
** Change Request
* Make direct pairing with HM-ES-PM-Sw1-Pl (Actor-Switch) possible.


Version 1.0.007 - 13/11/26
--------------------------------------------------------------

** Bug
* If boost is activ, actual temp. and humidity are not show to display.
Christian
Aw: Defekt nach Firmwareupdate von 1.3 auf 1.4
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.12.2018, 18:54
Je einen Aktor mit der CCU2 upgedatet. Hat wohl funktioniert.
Andere Aktoren müssen noch warten...
Christian
Aw: Defekt nach Firmwareupdate von 1.3 auf 1.4
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.12.2018, 20:22
Nachdem der Wandthermostat nicht mehr aus CRC herauskommt, gibt es außer einem Tritt in die Tonne eine sinnvolle Lösung?
Bleibt nur noch der Neukauf? - Schon eigenartig !!
Aw: Defekt nach Firmwareupdate von 1.3 auf 1.4
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.12.2018, 20:26
Aus dem oben verlinkten Thread:

bei mir kommt der gleiche Fehler - jedoch habe ich folgende Lösung gefunden:

CCU ( 2, 3 oder Raspi) neu starten - auf die Firmware Seite gehen - wenn im Display nach Einsetzten der Batterien FUP erscheint dann erneut Button "update" klicken.

Das hat bei mir bei allen Wandthermostaten funktioniert.

Manchmal muß man die CCU nach einem Update auch neu starten, damit das nächste Gerät upgedatet werden kann - auch nicht das Wahre was da programmiert wurde.
Christian
Aw: Defekt nach Firmwareupdate von 1.3 auf 1.4
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
07.12.2018, 06:35
Habe nun alle empfohlenen Möglichkeiten ausprobiert die Anzeige CRC kommt immer wieder . Zum Glück hatte ich noch ein Wandthermostat als Ersatz rumliegen . Jedoch selbst nach dem Anlernen des neuen Thermostat gab es noch nie dagewesene Probleme. Nach dem ich den Button Grät tauschen gedrückt hatte ist die CCU3 komplett eingefroren erst nach 2 Neustart´s hat es geklappt !
Habe jetzt auch mehrer Werksreset´s am alten Wandthermostat durchgeführt, jedoch bekommt man den CRC-Fehler nicht weg. Sozusagen ist das Teil jetzt Schrott ! Danke an EQ3 :(:(

Habe heute früh von einigen Kollegen erfahren das dieses Problem höchstwahrscheinlich nur bei CCU3 auftritt. Alle CCU2 Benutzer hatten keine Probleme!
Aw: Defekt nach Firmwareupdate von 1.3 auf 1.4
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
08.12.2018, 09:18
Der CRC Fehler geht nur dann weg, wenn Du das Firmwareupdate korrekt übertragen konntest. Also versuch nochmal die Firmware upzudaten ggf. auch vorher das File nochmals von der downloadseite herunterzuladen, das sollte helfen? Viel Erfolg
Liebe Grüße
Wiggerl.
Aw: Defekt nach Firmwareupdate von 1.3 auf 1.4
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
08.12.2018, 09:31
Die Files gibt es zurzeit nicht auf der Downloadseite
Das hier ist noch einen Versuch wohl Wert:
https://www.elv.de/topic/crc-fehler-bei-firmwareupdate.html
Christian
Aw: Defekt nach Firmwareupdate von 1.3 auf 1.4
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
08.12.2018, 10:26
Hallo,
Hatte dasselbe Problem. Bei mir hat es mit einem erneuten Updateversuch geklappt, als ich auf die CCU3 die neueste Firmware (3.41.11) installiert habe, wodurch automatisch ein Neustart durchgeführt wird. (Es kann aber auch gut sein, dass ein Neustart alleine reicht.)
Grüße
Aw: Defekt nach Firmwareupdate von 1.3 auf 1.4
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
09.12.2018, 09:58
Habe die CCU Firmware auf 3.41.11.20181126 updated und siehe da die Updates der Wand- und Heizkörperthermostate funktionieren entschieden besser.;)
Die CRC-Fehler treten ab und zu immer noch auf (bei einem Heizkörperthermostat sogar 3 mal obwohl 5m freie Sicht von der CCU entfernt), jedoch lassen diese sich jetzt mit einem neuen Drücken des Update-Button beheben. Das einzigste Problem ist das DutyCycle. Nach 2 Updates geht dieser auf 80 % hoch , wenn man jetzt noch ein 3. Update startet schlägt das auf jeden Fall fehl ! Ich habe jedoch keine Ahnung ob der erhöhte DutyCycle-Anteil bei Updates normal ist . Werde die weiteren 6 Wand- und Heizkörperthermostate jezt im 1,5h Rythmus updaten um den DC- Anteil im normalen Bereich zu halten.
Danke an Alle für die vielen Tipp´s !!:D:D
Aw: Defekt nach Firmwareupdate von 1.3 auf 1.4
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
29.12.2018, 16:31
Servus.

Hardware: CCU2, neueste Firmware

Ich konnte ebenfalls nur 2 Geräte updaten - ein drittes funktioniert nicht.

Da ich fertig werden wollte, habe ich jedes mal die CCU2 neu gebootet.

CRC- Fehler hatte ich bei keinem meiner 14 Geupdateten Geräte (Heizkörperthermostate, Wandthermostate, Hutschienendimmer).
Aw: Defekt nach Firmwareupdate von 1.3 auf 1.4
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
29.01.2019, 09:02
Hallo, bei mir taucht in der CCU2 seit einiger Zeit auch der Hinweis auf das Update auf. Bevor ich das blind ausführe habe ich mich ein wenig schlau gemacht, weil das hier beschriebe Problem meine Heizungsregelung etwas durcheinander bringen würde.
Einen Hinweis auf EQ3 wurde hier allerdings noch nicht besprochen:
Zitat:
Beim Einsatz des Homematic Funk-Heizkörperthermostaten in Verbindung mit dem Homematic Funk-Wandthermostaten benötigen Sie die Firmwareversion des Heizkörperthermostaten (ab V1.2).

Beim Einsatz einer CCU2, führen Sie das Firmware-Update des Funk-Heizkörperthermostaten bitte über die WebUI durch.


Das ist jetzt ein ziemlich alter Beitrag, aber es gab vor dem Firmware Update des Wandthermostaten eines für die Thermostate (HM-CC-RT-DN von Version 1.4 auf 1.5). Dieses Update zuerst ausführen - vielleicht gibt es da auch bei dieser Firmware Problem einen Zusammenhang.