Hallo,
habe mir eine CCU2 und den Homematic 132989 Funk-Schaltaktor bestellt.
Beides kam vor 2 Tagen bei mir an.
Seither versuche ich vergeblich den Schaltaktor anzulernen.
Habe die aktuelle Firmware 2.25.15 eingespielt, den Schaltaktor versucht über die Seriennummer anzulernen, über die Kanaltaste, alles ohne Erfolg.
Habe extra mein W-Lan abgeschaltet, hat auch nichts gebracht.

Hat noch jemand eine Idee, sonst schicke ich alles zurück.

Aw: CCU2 / Homematic 132989 Funk-Schaltaktor
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
04.12.2016, 11:58
Hallo Simnel,

Homematic unterliegt zwar manchmal der Voodoo-Magie aber nicht entmutigen lassen.

Versuche einmal noch folgende Vorgehensweise:
1. Manuell den Aktor noch einmal auf Werkseinstellung zurücksetzen....gemäß BDA, Seite 14
2. Zentrale ca. 10 sec von der Betriebsspannung trennen
3. Browser cache leeren --> dann bei der WebUI neu anmelden
4. Button "Geräte anlernen" drücken
5. Aktor jetzt neu in die Steckdose stecken --> LED leuchtet kurz rot
6. Man kann zwar den 230V-Aktor mit Variante anlernen aber nachdem Du dies schon durchgeführt hattest wähle jetzt einmal Variante 1]
* Button ...Geräte anlernen... drücken
* ca 10 sec warten (--> noch 50 sec aktiv)
* Taste am Aktor (nur) solange drücken..bis LED das blinken anfängt..dann sofort loslassen
FERTIG
Hinweis: Verzichte vorerst einmal auf das Setzen eines System-Sicherheitsschlüssel.

Viel Erfolg und Gruß
Viele Grüße..elkotek
Aw: CCU2 / Homematic 132989 Funk-Schaltaktor
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
04.12.2016, 15:07
Hallo elkotek,

danke für die Info.
Erst nachdem ich die Zentrale für ca. 10 Sek. vom Netz genommen hatte wurde mir das neue Gerät angezeigt.
Wenn ich diese Prozedur jetzt für jedes neue Gerät machen muss, gute Nacht.

Viele Grüße