Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Privatkunden Shop

MAX! Funk-Heizungsregler-System

Anschluss passt nicht

Beiträge zu diesem Thema: 7

MAX! Elektronischer Heizkörperthermostat

Artikel-Nr.: 106624

zum Produkt
Anschluss passt nicht
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
07.11.2011, 21:17
Hallo,

ich habe heute mein Max! System erhalten und wollte direkt die Heizkörperthermostate montieren. Leider scheint bei mir der Anschluss an meiner Heizung nicht zu passen, hier ist eine 5-Kant-Schraube im Weg, auf den der Max! nicht draufpasst. Die Fassung passt dagegen perfekt, aber der Heizkörperthermostat sitzt damit viel zu locker, und kann damit auch nicht regeln.
Meine Heizung ist von Heimeier, die Regler haben die Bezeichnung EN 215. Die beiliegenden Adapter haben mir nicht weitergeholfen, auch die Adapter im Shop scheinen nicht für mein System zu passen!?

Kann mir da jemand weiterhelfen? Funktioniert das Ding bei mir einfach nicht??

Gruß,
Mirko
Aw: Anschluss passt nicht
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
07.11.2011, 21:20
Korrektur: ist natürlich eine 6-Kant-Schraub, 19 mm :)
Aw: Anschluss passt nicht
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
08.11.2011, 12:52
Hab mal Foto.
Normal passt Heimeier ohne Adapter.

So sieht Heimeier bei mir aus und Max! passt, wie auch vorher die Conrad Funk-Thermostate.
http://www.mega-on.net/bilder/zHome/Max/
HomeMatic
Aw: Anschluss passt nicht
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
08.11.2011, 16:45
Hmm, ja das sieht aus wie mein Anschluß, nur nicht über Eck.

Dann muss man aber ganz schön Kraft aufwenden, um den Thermostat auf diese 6-Kant-Schraube zu drücken, weil einfach so passt der innere Ring des Thermostats nicht auf diese Schraube? Und dann den Verschlußring zudrehen?

Ich poste später mal noch ein Foto von meinem Anschluß.

Gruß,
Mirko
Aw: Anschluss passt nicht
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
08.11.2011, 20:19
Hallo Mirko,
genau vor diesem Problem stand ich auch und dachte "Was hast da jetzt wieder bestellt". Man denkt das MAX-Thermostat muss genau auf den 6kant passen, da in der Plaste auch diese Vertiefung ist, aber eben rund mit Schlitzen. Dann habe ich in dem Werbevideo von Max! geschaut und man sieht, dass die Schlitze zwischen grauem Feststellring und Heizkörper auch zu sehen sind. Also habe ich versucht, das Thermostat schön gerade anzuhalten und den Feststellring schön fest zu drehen (sogar mit der Rohrzange, aber sanft dosiert). Dann den Probelauf gemacht und hat funktioniert.
Gewünscht hätte ich mir, dass die Anleitung auch für Leute, die das erste Mal näher mit der Heizung zu tun haben, eine Skizze oder ähliches bereit gehalten hätte. Aber nun gibts dieses Forum ;-)

Viele Grüße
Aw: Anschluss passt nicht
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
09.11.2011, 00:03
Hallo zusammen,

also vielen Dank für eure Antworten, hat mir sehr geholfen! Tatsächlich, wenn man den Heizregler einfach etwas fester anschraubt, und den Boost-Modus startet, dann fährt sich der Regler selber am Heizkörper fest. War wohl nur zu vorsichtig bei der Montage.

Gruß,
Mirko
Aw: Anschluss passt nicht
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
10.11.2011, 12:42
Im Lieferzustand ist der Pin im Regler völlig eingefahren.

Es kann sein, das die Graue Überwurfmutter durch den Transport völlig am Thermostat anliegt, statt locker und beweglich zu sein.
In diesem Fall vorher die Überwurfmutter etwas vom Thermostat wegziehen, bis die frei zu drehen ist.
Das ganze muss dann ohne Kraftaufwand am Ventil anzuschrauben sein.
Kein Werkzeug verwenden, Handfest andrehen reicht.
HomeMatic